1平方电线.等多少安数.

如题所述

假设是1平方毫米铜芯导线;

1平方电线载流量等于8—12安培;

1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A。

铜芯导线截面积越小,单位面积的电流强度就越大,原因是越细的导线,越容易散热。

扩展资料:

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。

中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)

1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A;

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A;

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A;

注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”。

家庭电路设计,除了考虑额定电流和导线载流量的匹配问题外,还要考虑导线的散热问题,在明布线(比如走线槽)、暗布线(比如穿管)和多线穿管等情况下,在导线的载流量选择时要适当加大,以提高导线在狭小空间内的散热能力,降低因散热问题引发火灾发生的概率。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-16

这个不一定,取决于用电设备的种类,是三相还是单相,还有电线是铜芯还是铝芯.采用明线安装还是穿管安装,如果穿管的话看管材是那种和管里面穿多少根线。

例如:

平方的电线(铝线)最大承载电流是5A,如果如果在穿管八折(4A)高温九折(4.5A)
一平方的的铜线承载电流8A,穿管八折高温九折,选择电线时候略大于负荷电流的最大值,
在明线安装的情况下如果是普通的白炽灯或者电热设备(220V)最大可以承受3740W.如果是220V的电动机,最大只可以承受2100W,如果是高压钠灯最大值可以承受1490W.所以没法说出确实可以承受多少W

(前提都是在国标的情况下)

第2个回答  推荐于2017-11-25
二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级” 。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算本回答被网友采纳
第3个回答  2013-02-02
8A左右,散热好可大,不好则小。
第4个回答  2013-02-02
在家庭单相电而且墙内安装的电线一般以5A/平方毫米(国标铜芯)计算。