推荐答案 2023-01-31
断路器定值200/5调整要根据实际的电流进行相关设定。断路器定值200/5的调整需要根据实际的长期稳定负载电流进行长延时整定电流的设定,就需要把这个电流值设定在大概1400A左右即Ir=0.7In,电流速断保护不能保护线路全长,通常它的电流的整定值要比短路短延时设定的电流动作值要大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3GW3KD3DYRKDWKKKZ3.html
相似回答
如何调整断路器
的
整定值
?
答:
整断路器的整定值调整方法,需要举例说明,具体如下:例如,运行电流是400A ,如果使用了MT10断路器,
需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可
。 短路短延时保护主要是用于下一级速断保护的后备保护,它的时间的调整需要根据上下级实现时间选择性保护时的基本要求来实现。短路短延时的电流的整定需要按照被保护...
高压真空
断路器200
/
5
能否可调为100/5?
答:
你说的是户外真空
断路器
吧,一般的变比为
200
、400、600/5,最小的变比为200/
5
,电流变比不方便更改,除非你更换电流互感器。如果你的负荷电流很小的话,你可以咨询生产厂家或者看看说明书,更改你的保护
定值
。
弹操开关
如何调整整定值
?
答:
比如一个
断路器
额定电流是
200
A,即In=200。一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示
整定值
为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线)。因为电气设计的理论值和设备的运行值是存在客观偏差的,如果这个偏差过大,超过...
如何
对
断路器
进行整定?
答:
二、方法
1、固定动作定值断路器:选择不同额定电流的断路器
2、可调动作定值断路器:选择合适额定电流的断路器,调整断路器脱扣器上动作电流值、动作时间值 三、原则 1、保证可靠保护:⑴低压断路器过流脱扣器额定电流的选择 低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥...