跪求怎样解决电接点压力表指针摆副过大引起接触器乱跳
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-04-12
电动机启动一瞬间,接触器乱跳,与气压上升无关,是电机启动造成线路电压降低,是电压、接触器、电机三者相互牵连,反应过程是:电机启动--电压降低--接触器释放--电机断电--电压回升--接触器吸合--电机启动--电压降低--接触器释放--电压回升--接触器吸合--电机启动------如此循环使电动机间断启动,电压一次比一次降低少,接触器一次比一次吸合时间长,最后电动机完全启动工作。解决办法:1、接触器线圈的供电电源接在相对电压较高的火线上。2、换用较粗的线路电源线。3、用价格低廉小功率的调压器,单独提升供给接触器线圈的供电电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3GYKGYVK6RD633VWD3.html
其他回答
第1个回答 2016-04-12
这样的情况说明选择电接点压力表是错误的。能打弯指针,证明反应速度很快,来不及控制。假如坚持用这个表,需要留出一个比较大的容积,做压力缓冲器。
追问
谢谢,关键是在电动机加压启动一瞬间压力突然上升造成,怎样解决
相似回答
用
电接点压力表
控制控制稳压泵的启停,可是打到自动状态时,启动到下限...
答:
到下限时应该有一个保持时间,不然它就会在临界状态反复启停,
可以加个时间继电器,在稳压的范围内减少启停次数
。
如何解决电接点压力表
补水系统中
接触器
频道启动的问题
答:
通过您的描述,问题大概是这样的,您单位所用
电接点压力表
的接点装置属于普通型电接点装置,当补水时压力值低于指定压力时,容易造成触点频繁动作,从而影响您的使用,建议您把电接点压力表换成 磁助式电接点压力表,如果工作环境有震动就选耐震型磁助式电接点压力表,这样基本就能解决您的问题了。附...
电接点压力表
老是失灵,而且容易烧坏,有什么好办法
解决
吗?
答:
用电子式压力开关,完全替代电接点压力表,内置继电器
,精度高,寿命也长,推荐铭动家的,你可以查查看
电接点压力表
问题
答:
电接点压力表的触点容量较弱,不适宜直接控制接触器,容易引起触点烧毛或烧黑出现接触不良而导至控制失灵,
宜通过控制小型继电器去控制
。