44问答网
所有问题
15千瓦380v开水器接线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-01-20
如果是三相,每相5KW。如果发热管额定电压是380V,接成三角形,再与电源三相连接就是了。如果额定电压是220V只能接成星形,然后与三相连接。
前者,三组发热管头尾相连接成一个闭合的三角。三角的角接相线。
后者,三组发热管的尾连一起,另三个头接相线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3GYRRRDGYKKWZRYGZ3.html
相似回答
开水器
15kw
千瓦
150l升保温开水桶不锈钢
开水炉
要多大的电线
答:
15千瓦
核算电流是40A左右,…
380v的
话十平方的电线够了,但是纯阻性负载需要降号,所以必须配备16平方的电线。
您好!我想问
15千瓦
电
开水器
从配电房拉三厢电100米需多少平方线才够承载...
答:
我来回答您的问题,首先算出15KW的
开水器
的额定电流22.73A,(15000=
380
×1.737×I,I=22.73 A),如果用2.5平方的铜线,其载流量为:2.5×9=22.5A,显然不够。如果用4平方的铜线,其载流量为:4×8=32A,如果用6平方的铜线,其载流量为:6×7=42A.如果温度超过25很多,则在载流量上...
请问
380 伏
15千瓦
的电
开水炉
,缺了一相电,还能用吗?变成10 千瓦了...
答:
可以用 但是只有三分之一的功率 也就是如果你是三组发热管 只有一组工作了 所以应该是只有5KW了 以上是指三角形接法 发热管是
380V的
如果是星形接法 你的发热管是220V的 最好不要用了 因为会产生中性点漂移 从而烧毁发热管
我的
15千瓦
电
开水器
用三厢四线国标4平方电缆线拉了一百米够过吗?_百度...
视频时间 10:18
大家正在搜
380v开水器交流接触器接线图
220v开水器接触器接线图
9千瓦380v热水器接线图
380v开水器接线方法
380v电开水器接线图
220v开水器接线图
热水器380v接线图
380v热水器加热管接线图
380v三相接触器接线图
相关问题
380v开水器实物接线图
380v开水器实物接线图是怎样?
380V的电热开水器怎么接线?
380V电开水器接线求助
380V电热开水器的交流接触器怎么接线?
电热开水器?三相电热开水器接线图?
三相全自动商用电热开水器如何接线?求图!!
三相开水器的交流接触器怎样接线 包括接线图和具体分析