6KV/0.4或10KV/0.4的变压器变比误差应该是多少?变压器变比测试仪里调压比是什么?应该如何设置?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
变压器额定分接变比允许误差为±0.5%,其他分接位置变比误差不大于±1%。
用变比测试仪测变比,大都是单相法,除了Yy接线的变压器的调压比等于变压器的变比外,其他的都要根据具体的接线组别根据变压器变比计算调压比来选择测试仪的位置。这个你可以参考一下变比测试仪的说明书即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3GYY3VWY3.html
相似回答
变压器
问题:为何一般不用220/
0.4的变比?
一般都是最大110/
0.4变比的?
答:
高压输电,电压越高损耗越小,然而输电规模,用电设备的大小,用电安全距离等等,决定了不可能在居民区直接220/
0.4
,而且有些企业和单位,大的电动机,电炉等等并不是400V的,而是
10kV
,
或者6kV的
,所以将电压220 110 10kV 6kV 0.4kV根据用途和经济性,一级一级的变送是比较合理的。
变压器
电压低 情况是这样的:大线电压6000v,变压器型号是sl7-315kv/...
答:
首先你的型号没看明白,
应该是
SL7-315/6吧,三相铝绕组315千伏安
6KV
/400V的。首先你变压器离拌和站很近的话380伏电压应该是足够你启动负载的,除非你负载超过变压器能力了。因为你没有说上料机电机功率,根据经验应该不会太大的。你应该认真考虑上料机的启动方式是否有问题。目前你
的变压器变比
是6000/3...
谁有继电保护的培训课件
??
谢谢了啊
答:
Ker ——CT
变比误差
,取0.02(5P型取0.01×2) ΔU——
变压器调压
引起的误差,取0.1(调压范围2×2.5%=0.05)Δm——由于CT变比未完全匹配引起的误差,取0.05。 (3)、起动比率S计算:在差动保护的起动段(2倍变压器额定电流),不平衡电流不会起很大变化,因此S取40%就能满足要求。 (4)、 动作特性第二拐点选取: ...
计算一台额定容量为2500KVA
的变压器
,
变比
为6/
0.4
,频率50HZ,计算其二...
答:
变比
为6/
0.4是6kV
/400V.二次侧的额定电流=2500kVA/(√3*400V)=3609A
大家正在搜
6KV变压器
10kv配电变压器
10kv电力变压器型号
电压10kv什么意思
6KV变频器
10kv什么意思
10kv高压柜的组成
6KVFC组合电器
10KV
相关问题
变压器的变比误差范围是多少
10/0.4的变压器变比是多少
6KV/0.4变压器变比实测为14.428,误差在3.82%...
变压器变比误差多少为合格
变压器变比组别测试仪的变比测量范围是多少??
你好、我想问一下变压器变比怎么计算、误差要在多少范围之内,希...
你好、我想问一下变压器变比怎么计算、已经变比误差要在多少范围...
6KV变压器如何调挡