LNG管线的取压点应当在管道哪个位置呢?

我们工地上的LNG管线的取压点在管道顶部,这样做合适吗?查了规范说液体介质的取压点应当在管道下半部分,管道中间或者斜向下45度。

有的时候可以把取压点放在管道上部,因为纯LNG的话可能测出的不是最大承压点,如果它得压力离临界点远没啥问题,但是一般都是按规范来,放在管道上部也有个优点,就是方便找出取样点位置,同时也方便进行取样工作。

正常测量中液体的测量取压口是水平至向下45度角范围内,一般不能垂直向下,主要的原因是担心液体中会有气泡,液体具有不可压缩性,但气体则不然,如果向上取压这样会导致压力测量不稳,但这有个前提,就是测量液体可以直接接触变送器测量元件。但LNG就不同了,因为温度过低,它不可能直接接触压力表的测量元件,一旦接触这块表就算报销了,而且在LNG中会有什么气泡呢,只有可能有微量的氮气,所以我们测量时采用顶部取压,并通过一根1.2米长的导压管让LNG换热汽化升温后在进行测量,我们测量的相当于是气态的LNG,也就是BOG气体了,这样做既可以测量管线中压力的变化趋势,也可以很好的保护仪表不被损坏
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜