LED路灯的设计高度和照度是根据什么

如题所述

LED路灯的设计高度和照度是根据:城市道路照明设计标准,国标号:CJJ45-2015。设计高度和照度的分别是:

1、设计高度:灯具的设计高度与路面宽度、灯具的布置方式、灯具的配光类型、灯具之间的间距等都有一定的关系。GJJ45-2015截图如下:

2、设计照度:道路照明分为三类,分别是:机动车道照明、交会区照明、人行道照明,这三类道路照明的设计照度值是不同的。以下将“机动车道照明标准值”截图如下:

备注:

1、第一张截图表5.1.3中Weff的意思是:路面有效宽度。

2、上述灯具指的是常规照明,所谓常规照明就是灯具安装高度在15米以下的灯杆。

3、截光型是指:灯具的最大光强方向与灯具向下垂直轴夹角在0-65度之间。

4、半截光型是指:灯具的最大光强方向与灯具向下垂直轴夹角在0-75度之间。

5、非截光型是指:灯具的最大光强方向不受限制。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-22
 用“利用系数”法计算则是比较简单有效的方法之一。
  
  “利用系数”法计算的公式,绝对照搬传统照明理论研究的结论。我们要做的只是要将LED路灯的一些实验或理论数据输入公式,得到结果并与道路照明设计标准的要求对照而已。不言而喻,这些计算也是LED路灯的设计、开发、改进、提高以及市场营销的必需。
  
  一、概念
  
  利用系数(U)是直接照在路面上的光通量与全部光源发出的光通量的比值,与路灯灯具的高度、仰角、布置方式、路面宽度等有关。
  
  光通量(Φ)是光源发射并被人的眼睛接收的能量之总和。表示单位时间辐射光能量的多少,单位为流明lm。其它表示方法:cd.sr(cd是发光强度的单位:坎德拉。Sr是立体角球面度的单位。
  
  照度(E)是光通量与被照射面积之间的比例系数,单位为勒克司lx。1lx即指1lm的光通量平均分布在面积1平方米的能量,即lm/m2。
  
  路面平均照度(Eav)是按照有关规定在路面上预先设定的点上测得的或计算得到的各点照度的平均值。
  
  维护系数(k)是照明装置使用一定时期之后,在规定表面上的平均照度或平均亮度与该装置在相同条件下新安装时在同一表面上所得到的平均照度或平均亮度之比。
  
  灯具的安装高度(H)是灯具的光中心至路面的垂直距离。
  
  灯具的安装间距(S)是沿道路的中心线测得的相邻两个灯具之间的距离。
  
  悬挑长度(XL)是灯具的光中心至邻近一侧缘石的水平距离,即灯具伸出或缩进缘石的水平距离。
  
  路面有效宽度(Weff)是用于道路照明设计的路面理论宽度,它与道路的实际宽度、灯具的悬挑长度和灯具的布置方式等有关。
  
  二、计算公式
  
  根据照度的定义式,E=Φ/A
  
  (1)式中,A—被照射面积,m2
  
  路面平均照度,Eav=F/(W*S)
  
  (2)式中,F—路灯光源的额定光通量,lm;
  
  W—路面宽度,m。
  
  S—安装间距,m;
  
  因为路灯安装的高度、仰角、布置方式、路面宽度等不同,其光源额定的光通量的利用程度也不同,所以路灯光源的额定光通量必须要考虑“利用系数”(U);这是其一;
  
  其二,因为要维持路面的平均照度,要考虑灯具本身的光衰、灯具的防护等级和擦拭周期,所以路灯光源的额定光通量必须要考虑维护系数(k);
  
  其三,因为路灯的排列方式如单排。双排对称,双排交错等,其对平均照度也有影响,也必须考虑排列系数(N)。
  
  所以公式(2)在考虑以上因素后,为:
  
  Eav=F*U*k*N/(W*S)
  
  三、计算实例
  
  已知LED路灯配置在主干道,选低档值Eav=20lx,路面实际宽度Ws为15m,LED路灯防护等级为IP54,路灯间距S为30m,路灯安装高度约12m,悬挑长度为1.5m,灯仰角15°,双侧对称排列。
  
  由表2确定k=0.65;
  
  由表3计算Weff=Ws-2*XL=15-2*1.5=12m;
  
  由表4核查H=12m≥0.5Weff=6m;S=30m≤3H=36m符合规定;
  
  由前述知,道路灯双侧对称排列时N=2;
  
  查表1,因W/H=12/12=1对应的15°仰角总“利用系数”为0.72;
  
  带入公式(4)
  
  F=Eav*Weff*S/(U*k*N)
  
  =(20*12*30)/(0.72*0.65*2)
  
  =7692(lm)
  
  选择一款大于等于7692流明的LED路灯产品就可以满足照度要求。
  
  将这些资料和数据在办公软件EXCIE中组合,根据实际情况选择并输入各项系数便可以自动计算出结果。
  
  显然,已知某LED路灯的流明数,也可根据条件或设定条件来计算其平均照度,再与CJJ45-2006《城市道路照明设计标准》的要求对照,从而进行有的放矢的配置选型。