家里总空开多少A合适

我自己盖的3层房。有4个1.5匹空调。两个卫生间带两个浴霸。1个电热水器是1500W。一个太阳能。3层灯。每层灯一个回路。2层插座。每层插座一个回路。插座主要是插电脑和电视机之类用的。有个厨房,厨房就是电饭煲和电磁炉。一个电冰箱和一个电热水壶。差不多就是这样。请问我的总空开多大合适。还有各个回路用多大的空开。请回答仔细。谢谢
是壁挂空调

60A。

每个家里使用的电器分别不同,因而需要配置的总空开都各不一样,不可以等量齐观。现在电表40A和60A的占多数,家用最大就是60A,因此总空开分别有有40A、50A以及60A三种。

空开通常长时间的用于避免电路负荷过重,为预防人体触电,只起到保险丝的效果。其道理就是以空气当作绝缘物质,在线路内接通电流,让部件形成热量,推进内部的双金属片遇到热量以后往上弯曲,推进杠杆,让扣住的锁扣开启,断开电源,因此空开就会自行跳闸,起到一个保护电流的效果。

空气开关使用注意事项

每路线的插座、灯头、厨房、卫生间、冰箱、空调都应该单独放线,每路线上都要有单独的空气开关,好请专业人员用漏电相位检测仪检测。

如果空气开关处于正常保护状态,每路电的空气开关都会单独跳闸,漏电保护器也跟着一起跳闸。如果空气开关处于不正常的状态,那么只是总开关跳闸,单独的空气开关不跳闸,漏电保护器也不跳闸。

以上内容参考  百度百科-空气开关人民网-空开故障烧坏 及时恢复供电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-04
一般选40A的或60A的,你的情况,总空开选60A的,然后每个楼层选40A的,立式空调32A,挂壁空调,浴霸,厨房电器20A,插座20A或16A,照明10A本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-08-12
空气开关的规格要与电源线的规格及家里电器功率大小相匹配才对。
两个空调,功率有多少瓦?一台电脑的功率一般在300W左右,还有电视,电风扇这些可以忽略不计。总功率大约在2200瓦左右,工作电流大概就是10A左右。

如果还要看你家里的电源线规格和铺设方式了,明线铺设还是暗线铺设的?
你可以根据上述的情况来配置空气开关:
家里的电源线主线是6平方的铜芯线,应配置32-40A的空开;
电源线主线是4平方的,应配置25-32A的空开;
2.5平方的铜芯线,应配置16-20A的空开。
带保险丝的闸刀早就该淘汰了。
第3个回答  2013-11-04
总空开25A2P,3路灯用16A1P,插座20A1P,别的全16A1P,建议买品牌。 如果空调.热水器. 厨房.卫生间 都是单趟到电箱的话 在这几个前面加个20A的漏电保护器。
第4个回答  2013-11-04
60a,呵呵电表是60a的,智能这么大,除非你增容
相似回答