一】看回弹的角度、测试面、混凝土种类及碳化深度。
二】参照JGJ/T23-2001
回弹法检测混凝土技术规程,先进行角度修正,再按面修正。如果是水平回弹、浇筑面为侧面则直接查表附录A得23.3(碳化深度为0),若是泵送混凝土还要加上相应的修正值(估计
混凝土强度在30MPa左右,附录B修正值为+4.5),则为27.8MPa。若是垂直向上则减去5.0(附录C),变为25.0;浇筑面为底面,再减去2.5(附录D)变为22.5。
三】再查表附录A13.1,泵送混凝土再加上4.5,得到17.6MPa