暖气片和地暖用一台锅炉管道怎么装混水

混水就是混水器吗?我原计划是在供水和回水管道在出锅炉的地方加三通,加泵走一路管专供地暖,那混水器要装在哪里?锅炉是1.4的,现在供的暖气片是大约5000平,地暖也是不到5000平,要用哪种混水器好点?多大的?哪个牌子的口碑好点呢?还有要用哪种除污器呢?多大,哪个牌子还好点呢?谢谢,我是才入这行的,希望能得到您的帮助!

正常情况是需要在供水和回水管道母管上面各自加一个混水器,因为给几个建筑物供水的分支管道去向是不同的,需要分别控制和调整平衡,所以应该在锅炉房供水回水总管道上面安装混水器。混水器一般都是现场制作的:用DN400毫米的管道切割成为1米长度,两端用10毫米铁板制作堵头,在1米长度上面均匀分布开口以便接分支管道,开几个口要看有几个分支。然后再分支管道上面安装截止阀门。除污器应该安装在回水总管道上面,规格型号应该和总管道直径匹配即可。追问

自己做的这个混水器怎么才能控制地暖那一路的水温呢?地暖的水温是不能超过60度的哦

追答

首先是锅炉出口的热水温度应该控制在50-55度之间就够用了;然后调整地热这个分支管道上面的截止阀开度,通过调整流量控制温度。

追问

那样的话肯定会影响暖气片那几栋楼的效果了,又不能影响暖气片,又要地暖的效果,我就是在这个问题上犯难了,

追答

你没有看明白我说的话。地暖和暖气片是两个分支管道,关小地暖分支阀门就可以降低这个分支的流量控制它的温度,暖气片分支保持全部开启状态即可。

追问

懂了,您是说靠阀门调节流量控制温度,这样控制的温度没准,而且效果也不好,我想问的是靠混水器来控制温度,就是如果水温高的话可以适度打开地暖回水使之与供水混合来控制温度的那种,应该装哪种,在主管上怎么装?

追答

安装在地暖供水和回水分支管道上面个一个方面就可以解决问题。主管道上面的阀门不是调整温度用的,处于常开状态。混水器的作用是把不同分支的供水回水包容在一起混合成为相同的温度。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-01
楼上说的不太好。5000平方的话做一个换热站或者大的混水系统就行,我做过几个这样的系统。供到地暖的水暖通过控制系统调节。要多少度都行。追问

像您说的这种大的混水系统是自己做的还是有卖这样的系统的呢?自己做应该怎么做?卖的话哪里有呢?控制系统也是自己做的吗?是应该怎么做?不是应该在哪买?谢谢!

追答

我们自己做这样的卖,你要是没有基础和配件来源就不好做。不如买一个划算。控制系统和大浑水或者换热站这里可以给加工的。

追问

你是哪里的?

第2个回答  推荐于2016-05-30
正常情况是需要在供水和回水管道母管上面各自加一个混水器,因为给几个建筑物供水的分支管道去向是不同的,需要分别控制和调整平衡。
所以应该在锅炉房供水回水总管道上面安装混水器。
混水器一般都是现场制作的:
用DN400毫米的管道切割成为1米长度,两端用10毫米铁板制作堵头,在1米长度上面均匀分布开口以便接分支管道,开几个口要看有几个分支。
然后再分支管道上面安装截止阀门。
除污器应该安装在回水总管道上面,规格型号应该和总管道直径匹配即可。
相似回答