照明和插座共用零线,为什么合闸后漏电就会跳?

我为工厂布线,为了分明,将插座和照明单走的火线,但是零线是共用的。插座为安全用了带漏电的空开,结果将插座的空开合上后再合照明,漏电就会跳闸。我把照明和插座单走两相和共用一相,结果都是一样的。谁知道为什么?怎样解决?(单开照明和插座都没有问题,线路也是正确的)

漏电保护器的火线和零线电流相等,才能正常供电。如果两根线电流不相等,一般家用的只要有30MA的差别,内部的脱扣装置就会动作而跳闸。
如果照明和插座共用零线,只要照明灯一开,零线上就有电流,流经漏电保护器的火线和零线的电流就不一样了,所以合闸后漏电保护器就会跳。
所以家庭用电,插座和照明是不能共用零线的,要分开安装。
如果要临时解决问题,就要把照明的火线也接到同一个漏电保护器下,这样,火线和零线的电流就不会有差别,就不会跳闸。
但是,最好还是插座、照明分开安装,方便分别控制。插座或照明出故障,也不会影响到另一路电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-17
漏电保护器的火线和零线电流相等,才能正常供电。如果两根线电流不相等,一般家用的只要有30ma的差别,内部的脱扣装置就会动作而跳闸。
第2个回答  2020-12-27

插座和照明零线共用,为什么一用电就跳闸?老电工告诉你原理

第3个回答  2013-08-31
你的用电不平衡造成的,你的照明和零线没有经过空开,造成用电不平衡,而且零火线必需同时经过空开
第4个回答  2013-08-31
⑴漏电开关出线不可以和其它线路共用(借用)线路!⑵照明、和插座分别控制是对的.
相似回答