在网上看到有人说钢筋下料长度就是钢筋的中轴线长度。
那么既然如此,在造价中,为什么我们不直接计算中轴线的长度(计算中轴线长度是非常简单的只需要弧长公式就可以了)而去寻找更麻烦繁琐的计算量度尺寸然后在减去什么量度差加上什么弯曲增加长度呢?这不是自讨苦吃吗?。。。。新手不懂,忘解释!
另外箍筋长度 = (梁宽-保护层*2)*2+(梁高-保护层*2) *2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2
这个公式可以就是说按中轴线的长度计算的,但是其中的1.9d我不知道有什么存在的意义,直接加上弯钩处的长度*2不就行了吗,整它有什么用?
图中3个拐角90度的弯钩长度为什么不计算? 请大家给出详细解析! 谢谢!
我也新手,不过你问的问题的我好像都知道
第一:“在网上看到有人说钢筋下料长度就是钢筋的中轴线长度”。
答:是的,下料长度就是中心线长度,预算长度就是外皮长度;
第二:“那么既然如此,在造价中,为什么我们不直接计算中轴线的长度(计算中轴线长度是非常简单的只需要弧长公式就可以了)而去寻找更麻烦繁琐的计算量度尺寸然后在减去什么量度差加上什么弯曲增加长度呢?”。
答:有一点你要知道,图纸上标注的钢筋长度都是按外皮长度来的,见下图,那些90度的圆弧都被简化成直角了,但实际是不可能的,只是方便计算而已。
所以,做预算的时候只要按图纸上标的长度算就行了,下料的时候减去弯曲调整值就行,简单方便,看了上面那张图,你发的图片里紫色的字的问题也解决了。
第三:“另外箍筋长度 = (梁宽-保护层*2)*2+(梁高-保护层*2) *2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2”
答:你这个公式哪里来的,是不对的吧,按中心线长算的话后面还要加4d,按外边线长算的话后面还要加8d。
第四:“但是其中的1.9d我不知道有什么存在的意义,直接加上弯钩处的长度*2不就行了吗,整它有什么用?”
答:你算对了一半,4.12d被你算出来了,1.9d是这么来的:
135°弯钩钢筋度量差=4.12d-2.25d=1.87d≈1.9d
其中4.12d是135°中心线ABC弧长=(R+d/2)×π×θ/180°=(1.25d+0.5d)×3.14×135/180=4.12d
2.25d是135°弯钩外包长度=d+1.25d=2.25d
这个1.9d是延伸值,你算出的4.12d只是弧长,为什么不用直接加弧长算见我第二个回答,再来一张清楚的计算图:
回答完毕,不懂再问,懂了就采纳吧。
追问首先,非常感谢你这么认真的回答,说实话答案非常高质量!条理分明!有点知乎的味道。
其次呢,指正你一个不算错误的错误,在你第三条中,你说的+4d 、+8d那是按原来03G图集里面规定保护层厚度是指构建边缘到箍筋内侧的长度,所以+4d、+8d,现在11G图集规定的保护层厚度是指构建边缘至箍筋外侧的长度,所以不用加了。
再次感谢!
是的,我是在按03G101的,11G图集的教学资料太少了,03G的丰富,所以就看了03的了,你说的那点我还真不知道。
抱歉,百度字数限制
请问我错在哪里呢?谢谢!
另外的那个回答比较不错
追问你的回答也很好,但是对我新手来说,稍欠了一点说理。