请郭老师来回答关于反时限过流保护的问题

郭老师你好:
我现在做了个关于10KV的反时限过流保护,
这个是不是需要个反时限继电器,我现在选择的是GL-10系列的
但不知道确切的原理
希望你能给指点下
最好能有份原来的原理图之类的,谢谢
邮箱[email protected]

在10KV供电系统中,为使过电流保护能够有选择的动作还要要求确保保护动作的灵敏度,通常采用三段式过流保护,即电流速断、定时限过流保护以及反时限过流保护结合的方式,可以实现全线路的过电流保护,选择GL-10系列电流继电器来作为保护执行元件是可以同时满足上述要求的,因为GL-10系列继电器具有反时限动作特性,当回路电流超过整定值时铝盘转动使扇形齿与其啮合,最终可使接点动作,在此过程中如果电流降低到动作值以下时,扇形齿会与螺杆脱离,继电器不会动作,可以用于躲过启动电流和最大负荷而不动作。当回路电流超过整定值越大,时间越短,则继电器动作时间也就相对越快,此为反时限特性,当电流达到整定速断动作值时,继电器则迅速动作,切除故障。所以说GL-10系列继电器同时具备这几方面的特性,因此说用在系统中事可以满足要求的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考