第2个回答 2013-09-07
仔细看看它是有一个计算公式的 了估算负荷在末端的线路电压损失ΔU%。
380/220V配电线路电压损失的简易计算:
ΔU%=M÷(C×S)
M—总负荷矩(kW�6�1m),
S—导线截面(mm2),
C—电压损失计算系数,三相四线,铜芯导线,C=70,铝芯导线,C=41.6。
(引自《电工计算应用280例》,P.46)
M=P×L
P—负荷功率(k W)
L—导线长度(m)
如题,S=185、L=200、C取41.6。
有ΔU%=P×0.026
若用明线敷设,35℃时185单芯铝线的安全载流量为370A,即可带三相负载约185k W
验算线路电压损失ΔU%=4.8
若要求线路电压损失ΔU%<5,则可带负荷P为185 kW
若要求线路电压损失ΔU%<3,则可带负荷P为83 kW。
400k VA380V输出如果用导线,应用铜芯截面400(35℃时单芯安全载流量为820A)