家装防水问题

1、金汤不漏防水,特密斯防水,东方雨虹防水,三种有什么区别,哪种比较好?
2、 地面防水层需要向上翻刷多高才是好的?
3、防水做完后,如何检验好坏?
4、过门石铺贴需要做防水吗?
5、厨房要不要做防水?
高分急等答案。谢谢!

厨厕防水施工工艺及控制要点
一、施工准备
(一)作业条件
1.厨厕间楼地面垫层已完成,穿过厨厕间地面及楼面的所有立管、套管已完成,并己固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1∶2∶4 豆石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。
2.厨厕间楼地面找平层已完成,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实。平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。
3.找平层的泛水坡度应在2% (即1∶50),以上不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部,均要抹成半径为100mm 的均匀一致、平整光滑的小圆角、要用专用抹子。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1∶20)坡度,避免此处积水。
4.涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出部分应刮平,扫。对管根周围不易清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用众霸胶∶水泥∶砂=1∶1.5∶2.5 砂浆修补。
5.基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏。排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应做附加层增补。
6.厨厕间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷300mm)有防水的部位,墙面基层抹灰要压光,要求平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装,并在距管50mm 范围内凹进表层5mm,管根做成半径为10mm 的圆弧。
7.根据墙上的50cm 标高线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的交界线,涂料涂刷时要与此线平。
8.厨厕间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。
9.防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用要远离火源,施工现场要备有足够的灭火器材,施工人员要着工作服,穿软底鞋,并设专业工长监管。

10.环境温度保持在+5℃以上。
11.操作人员应经过专业培训,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格,方可全面施工。
二)材质要求
HB厨卫专用防水涂料是在防水涂料市场中的一次飞跃,它既具有SBS改性沥青卷材良好的耐候性、防水性、稳定性等优点,又易于成型为一整体防水膜,是理想的防水材料。该产品是以石油沥青为基料,高分子聚合物改性,与增塑剂和填充料制成的高性能、低价格的厚质涂料。

其性能指标如下:

HB厨卫专用防水涂料性能技术指标
性能指标
固 含 量:% ≥ 43
低温柔性:℃ -10 -15
耐 热 性:℃ 80
不透水性:MPa 0.1,30min不透水
粘结强度: ≥ 0.2
延 伸 性: mm 无处理≥ 5 热、紫、碱≥ 3.5
耐 碱 性:23±2℃温度下,Ca(OH)2饱和液浸泡7d
耐 酸 性:23±2℃温度下,2%H2SO4溶液浸泡7d
干燥时间:h ≤ 表干2 实干10
(三)工器具
主要机具:电动搅拌器、搅拌捅、小漆桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、弹簧秤、毛刷、滚刷、小抹子、油工铲刀、笤帚等。

二、质量要求
(一)主控项目
1.防水材料符合设计要求和现行有关标准的规定。
2.排水坡度、预埋管道、设备、固定螺栓的密封符合设计要求。
3.地漏顶应为地面最低处,易于排水,系统畅通。
(二)一般项目
1.排水坡、地漏排水设备周边节点应密封严密,无渗漏现象。
2.密封材料应使用柔性材料,嵌填密实,粘结牢固。
3.防水涂层均匀,不龟裂,不鼓泡。
4.防水层厚度符合设计要求。
三、工艺流程
HB厨卫专用防水涂料施工工艺流程:
基层清理→细部附加层施工→第一层涂膜→第二层涂膜→第三层涂膜→第一次试水→保护层施工→第二次试水→工程质量验收
四、操作工艺
(一)基层清理
涂膜防水层施工前,先将基层表面上的灰皮用铲刀除掉,用笤帚将尘土、砂粒等杂物清扫干净,尤其是管根,地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。基层表面必须平整,凹陷处要用水泥腻子补平。

(二)细部附加层施工
1.打开包装桶后先搅拌均匀。严禁用水或其他材料稀释产品。
2.细部附加层施工:用油漆刷蘸搅拌好的涂料在管根、地漏、阴阳角、等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水上卷墙上250mm 高)。常温4h 表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h 实干后)即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。

(三)涂膜防水层施工
HB厨卫专用防水涂料一般厚度为1.1mm,1.5mm,2.0mm,根据设计厚度不同,可分成两遍或三遍进行涂膜施工。
1.打开包装桶先搅拌均匀。
2. 第一层涂膜:将已搅拌好的HB厨卫专用防水涂料用塑料或橡胶刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面上,厚度为0.6mm,要均匀一致,刮涂量以0.6~0.8kg/m2 为宜,操作时先墙面后地面,从内向外退着操作。
3.第二道涂膜:第一层涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料施工方法,进行第二道涂膜防水施工。为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量比第一遍略少,厚度为0.5mm 为宜。
4.第三层涂膜:第二层涂膜固化后,按前述两遍的施工方法,进行第三遍刮涂,刮涂量以0.4~0.5k/m2 为宜(如设计厚度为1.5mm 以上时,可进行第四次涂刷)。
5.撤粗砂结合层:为了保护防水层,地面的防水层可不撤石渣结合层,其结合层可用1:1 的108 胶或众霸胶水泥浆进行扫毛处理,地面防水保护层施工后,在墙面防水层滚涂一遍防水涂料,未固化时,在其表面上撤干净的2~3mm 砂粒,以增加其与面层的粘结力。
6.保护层或饰面层施工
(四)防水层细部施工
防水层细部做法如下图:
1.管根与墙角
1—楼板, 2—找平层(管根与墙角做半径R=10mm 圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度)。
3—防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4—防水层 5—防水保护层 6—地面面层
2、地漏处细部做法
1—模板 2—找平层(管根与墙角做半径R=10mm 圆弧) 3—防水附加层(宽150mm, 管根处与标准地面平) 4—防水层 5—防水保护层 6—地面面层
3、门口细部做法
1—楼板 2—找平层(转角处做成半径R=10mm 圆弧) 3—防水附加层(宽150mm, 高与地面) 4—防水层(出外墙面250mm) 5—防水保护层 6—地面面层
(五)涂膜防水层的验收
根据防水涂膜施工工艺流程,对每道工序进行认真检查验收,做好记录,须合格方可进行下道工序施工。防水层完成并实干后,对涂膜质量进行全面验收,要求满涂,厚度均匀一致,封闭严密,厚度达到设计要求(做切片检查)。防水层无起鼓、开裂、翘边等缺陷。经检查验收合格后可进行蓄水试验,(水面高出标准地20mm),24h 无渗漏,做 好记录,可进行保护层施工。
(六)成品保护
1.涂膜防水层操作过程中,操作人员要穿平底鞋作业,穿肌面及墙面等处的管件和套管、地漏、固定卡子等,不得碰损、变位。涂防水涂膜施工时,不得污染其它部位的墙地面、门窗、电气线盒。暖卫管道、卫生器具等。

2.涂膜防水层每层施工后,要严格加以保护,在厨卫间门口要设醒目的禁入标志,在保护层施工之前,任何人不得进入,也不得在上面堆放杂物,以免损坏防水层。

3.地漏或排水口在防水施工之前,应采取保护措施,以防杂物进入,确保排水畅通,蓄水合格,将地漏内清理干净。

4.防水保护层施工时,不得在防水层上拌砂浆,铺砂浆时铁锹不得触及防水层,要精工细做,不得损坏防水层。
(七)应注意的质量问题
1.涂膜防水层空鼓、有气泡:主要是基层清理不干净,涂刷不匀或者找平层潮湿,含水率高于9%;涂刷之前未进行含水率检验,造成空鼓,严重者造成大面积鼓包。因此在涂刷防水层之前,必须将基层清理干净,并保证含水率合适。

2.地面面层施工后,进行蓄水试验,有渗漏现象:主要原因是穿过地面和墙面的管件、地漏等松,烟风道下沉,撕裂防水层;其它部位由于管根松动或粘结不牢、接触面清理不 干净产生空隙,接槎、封口处搭接长度不够,粘贴不紧密;做防水保护层时可能损坏防水层:第一次蓄水试验蓄水深度不够。因此要求在施工过程中,对相关工序应认真操作,加强责任 心,严格按工艺标准和施工规范进行操作。涂膜防水层施工后,进行第一次蓄水试验,蓄水 深度必须高于标准地面20mm,24h 不渗漏为止,如有渗漏现象,可根据渗漏具体部位进行修补,甚至于全部返工。地面面层施工后,再进行第二遍蓄水试验,24h 无渗漏为最终合格, 填写蓄水检查记录。
3.地面排水不畅:主要原因是地面面层及找平层施工时未按设计要求找坡,造成倒坡或凹凸不平而存水。因此在涂膜防水层施工之前,先检查基层坡度是否符合要求,与设计不符时,应进行处理再做防水,面层施工时也要按设计要求找坡。

4.地面二次蓄水试验后,已验收合格,但在竣工使用后仍发现渗漏现象:主要原因是卫生器具排水与管道承插口处未连接严密,连接后未用建筑密封膏封密实,或者是后安卫生器具的固定螺丝穿透防水层而未进行处理。在卫生器具安装后,必须仔细检查各接口处是否符合要求,再进行下道工序。要求卫生器具安装后,注意成品保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-06
1、虽然很多房子在交房前都已经做了防水,不过在具体的施工过程中会破坏到原有的防水层,所以都是需要重新做防水的。做完防水后,还需要做防水实验,确保防水施工没有问题的情况下,才可以进行下一步的施工。
2、在洗澡或者洗手的时候,水会溅到邻近的墙面上,如果墙面没有做防水的话,墙面很容易潮湿发生霉变。所以墙面铺砖前就要先把防水给做好了。至少做到1.8米高,当然能整面墙都做就更好。
3、还需要做好管根和地漏处的防水。因为这些地方都是比较容易出现渗水,地管道、地漏等穿越楼板时,其空洞周边的防水层必须认真施工。上下水管一律要做好水泥护根,从地面起向上刷10~20厘米的防水涂料,然后在地面在做防水层,组成复合型防水层,以增强防水性能。
4、水电师傅在水电改造的时候会在墙上或地上开槽,这些凹槽也是要涂刷防水材料的。值得注意的是:在装修洗手间的时候,厨卫的地面应坡向地漏口,使排水更顺畅。装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管及地漏位置。
本条内容来源于:建筑工业出版社《家居装修知识问答》详情
    官方电话
第2个回答  2013-08-16
1、你说的上述三个产品都是老产品。建议使用最新剂型的cf-2000高效复合防水剂,是水泥基渗透结晶型的最新产品。不但当时就解决渗漏问题,而且复合防水剂中的活性物质在水或湿气的作用下,还能不断渗入到混凝土层。形成10公分左右的自防水层。如果自防水层发生因外界因素引起的小型开裂,只要有水通过,就能启动活性物质的二次修复功能,达到自动修复裂纹渗水。
2、地面防水层一般上翻20公分。使用淋浴的部位一般做2.2米以上。
3、防水作为要做2公分以上密闭水24小时以上闭水试验,检验楼下是否有漏水和阴湿现象。
4、过门石铺贴需要做防水,可以直接用cf-2000高效复合防水剂 处理,可以起到粘贴、防水两种效果。只是在过门石 两边做一下八字加强处理就行能万无一失。
5、厨房在设计是需要做防水的。原则上有上下水的地方都应该做防水处理,避免水管出了问题,影响破坏楼下装潢
6、如需具体指导和产品需求,加好友网聊本回答被网友采纳
第3个回答  2014-08-12

根据你的问题,一一回答如下:

    你说的这三个是不同的防水材料品牌,旗下有很多不同类型的防水材料,其中东方雨虹的知名度是最高的。

    地面防水应该返高多少,这个要看是什么地方的地面了。一般卫生间返高至少1.8米建议最满高,厨房的话30厘米就可以了。

    防水最好后,需要做闭水试验,闭水试验的步骤如下:

    1、防水施工完成,24小时后可做闭水试验;

    2、把地漏和管道口周边进行暂时封堵;

    3、在门口砌20CM高的挡墙;

    4、开始蓄水,深度5-20厘米,做好水位标记;

    5、蓄水时间48~72小时;

    6、第一天闭水后,看水位线是否有明显下降,如果有,请及时检查楼下屋顶和管道周边是否有渗漏,如果没有,继续闭水;

    7、第三天闭水完毕,全面检查楼下天花板和屋顶管道周边。

    8、完全合格后进行下一道工序。

    过门石的地方,只需要卫生间做防水的时候,顺便涂刷就可以了。

    厨房是需要做防水的,地面需要全部做,墙面需要返高30厘米,洗菜池背后的区域是出水口以上的50公分!

第4个回答  2013-08-16
防水好不好看其中成份,区别也是一样
翻到你可能使用水溅到的地方
放水检验
防水已经做好,那是后面铺的,与防水没有什么关系!
可做可不做,看具体情况!
更多信息,更好建议,免费提供混凝土防水渗漏水修复技术咨询,免除今天修,明天漏,年年修,年年漏的烦恼
相似回答