星三角启动电动机6根线接交流接触器怎么接

如题所述

星三角启动电动机6根线接交流接触器接法详见下图:


图中:QC--启动用主接触器。

YC--星形 启动用接触器。

SC--角星形 运行用接触器。

电机图形上的数字,表示电机的6个接线端子。按顺时针方向由1--6排列。

注意:

1、接线前必须对电机绕组之间、绕组与外壳之间进行检查,证明完好方可投入使用。

2、接线前必须分清电机绕组各个端子的实际端号,不得有误!

3、图中各元件的具体数据,要按电机的实际功率配置。

扩展资料

安装条件

1、海拔高度不超过2000m;

2、周围空气温度上限值不超过+40℃,下限值不低于-5℃;

3、安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度, 最湿月的月平均最低温度不超过+25℃,该月的平均最大相对湿度不超过90%.由于温度变化发生在产 品上的凝露情况必须采取措施;

4、与垂直面的安装倾斜不超过±5°;

5、污染等级:3级;

6、在无显著摇动,冲击和振动的地方。

结构特点

1、接触器装有限流电阻,可以把合闸涌流抑制在允许范围内;

2、接触器为直动式双断点结构,动作机构灵活,手动检查方便,结构紧凑,更换触头方便;

3、接触器接线端有绝缘罩覆盖,安全可靠;

4、安装可用螺钉紧固,也可扣装在35mm的标准安装轨道上。

参考资料:百度百科-CJ16交流接触器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-17
容量较大的电动机。通常采用降压启动方式。降压启动的方式很多,有星三角启动,自耦降压启动,串联电抗器降压启动,延边三角形启动等。
所谓Y一△启动,是指启动时电动机绕组接成星形,启动结束进入运行状态后,电动机绕组接成三角形。

在启动时。电机定子绕组因是星形接法,所以每相绕组所受的电压降低到运行电压的
1/ 、(约57.7%),启动电流为直接启动时的1/3,启动转矩也同时减小到直接启动的1/3。所以这种启动方式只能工作在空载或轻载启动的场合。例如,轴流风机启动时应将出风阀门打开,离心水泵应将出水阀门关闭,使设备处于轻载状态。

图1是电动机Y-△启动的一次电路图,U1-U2、V2-V2、Wl-W2是电动机M的三相绕组。如果将U2、V2和W2在接线盒内短接,则电动机被接成星形;如果将U1和W2、V1和U2、W1和V2分别短接,则电动机被接成三角形。实现电动机的Y-△启动的二次控制电路见图2。

现在分析Y-△启动电路的工作过程。按下启动按钮SB2,接触器KM3和时间继电器的线圈得电,KM3的主触点闭合,将电动机的三相绕组接成星形;KM3的辅助触点(常开)KM3-3同时闭合使接触器KM2动作,电动机进入星形启动状态,KM2的辅助触点KM2-1闭合,使电路维持在启动状态。待电动机转速达到一定程度时,时间继电器KT延时时间到。其延时触点(常闭)断开,接触器KM3线圈失电.主触点断开,辅助触点(常例)KM3-1闭台。接触器KMl得电工作.电动机进入三角运行状态。这里时间继电器的延时时间应通过试验调整在5~15秒之间。

按下停止按钮,或电动机出现异常过电流使热继电器FH动作时,电动机均会停止运行。电动机停运时绿灯HG点亮;启动过程中黄灯HY点亮;运行过程则红灯HR点亮。电流表PA和电压表PV用于电动机运行参数的测量。

热继电器的调整.应根据负载轻重和运行电流的大小,在热态(热继电器接入电路,并经过启动电流的预热)实地进行。观察电流表的读数.按照读数的1.2倍整定其电流调整钮。电动机出现1.2倍的异常电流时.热继电器会在20分钟内动作。如果电动机运行电流是随负载不断变化的,则整定值可按较大电流值计算选取.但最大不能超过电动机额定电流的1.2倍。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-23

星三角启动电动机6根线接交流接触器接法详见下图:


图中:QC--启动用主接触器。

         YC--星形 启动用接触器。

         SC--角星形 运行用接触器。

 电机图形上的数字,表示电机的6个接线端子。按顺时针方向由1--6排列。

注意:

1,接线前必须对电机绕组之间、绕组与外壳之间进行检查,证明完好方可投入使用。

2,接线前必须分清电机绕组各个端子的实际端号,不得有误!

3,图中各元件的具体数据,要按电机的实际功率配置。

第3个回答  2017-12-26
容量较大的电动机。通常采用降压启动方式。第4个回答  2018-03-31

