44问答网
所有问题
应急疏散指示灯的安装高度在消防验收规范的第几条?
注意是疏散指示灯啊!
举报该问题
推荐答案 2013-08-13
疏散指示灯:一般都是装在地方,要显眼,主要的出口
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3KZGK363K.html
其他回答
第1个回答 2017-03-08
根据场所情况,安装在出入通道口为门的正上方20CM处,也可能有层高过低的情况,按就安装在门上方5~10CM处。而走道宽阔通向道路多的情况,安装悬挂式:距顶25CM~100CM左右,如果层高过高可安装在可视角60°(大概距地面2.5M左右位置);安装地脚镶入式:明显的,必经之路的墙或柱上,宽阔路面距地面1M以内,较窄通道一般在30~50CM左右;而地面式可根据所在地消防队要求进行选择性安装,有反光地贴和地面镶入式指示灯两类。
本回答被网友采纳
第2个回答 2013-08-13
不知道,我只知道安全出口指示灯是在一米以下的位置安装。
第3个回答 2013-08-13
吸壁安装距地500
相似回答
安全出口
指示灯安装高度
哪个
规范
里面有
答:
根据《建筑设计防火
规范
》(条款:10 电气 - 10.3
消防应急
照明和
疏散指示
标志)
规定
,安全出口标志灯一般安装于出口门框的上方,如果门框太高时,可安装于门框的侧口位置;为防止火灾发生时产生的烟雾影响视觉,其
安装高度
以2-2.5米为宜,安全出口
灯的
正面画面部分应尽量与安全疏散通道保持垂直角度。
消防
层号
灯安装高度
多少,按
规范
说,
答:
3. 疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。
安全出口标志灯距地高度不低于2m
,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方;4. 疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m)...
消防验收规范
标准是什么
?消防应急
灯和
疏散指示
等要怎么放?
答:
疏散指示灯应安放在走廊和墙体转角的距地面高度1.0m以下的墙面
。疏散指示灯:疏散指示灯,适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮 度具有断电自动应急功能。消防疏散标志灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开 关和指显灯,适合工厂、酒店、学校...
宾馆
消防
安全出口
疏散指示
牌的
标准安装高度?
答:
1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;2 沿疏散走道设置的灯光
疏散指示
标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角区,不应大于1.0m。具体你可以参照现行国家
标准
《消防...
大家正在搜
应急疏散指示灯安装高度
安全疏散指示灯安装高度
消防安全出口指示灯安装规范
昆明智能应急疏散指示灯安装
应急指示灯安装规范
防爆应急疏散指示灯
逃生指示灯和应急灯安装要求
应急疏散指示规范
应急疏散指示标志灯
相关问题
消防应急疏散指示灯壁装的标高是多少?
消防应急灯和安全疏散指示灯的安装要求是什么?
安全出口指示灯安装高度哪个规范里面有
消防应急灯安装距离和高度有什么规范
疏散指示灯安装规范要求
消防验收规范标准是什么?消防应急灯和疏散指示等要怎么放?
消防验收规范标准是什么?消防应急灯和疏散指示灯要怎么放?
消防应急灯的安装高度是多少