内墙抹灰应注意哪些细节?

如题所述

(一)内墙抹灰的作业条件 (1)屋面防水或上层楼面面层已经完成,不渗不漏。 (2)主体结构已经检查验收并达到相应要求,门窗和楼层预埋件及各种管道已安装完毕(靠墙安装的暖气片及密集管道房间,则应先抹灰后安装)并检查合格。 (3)高级抹灰环境温度一般不应低于+5℃,中级和普通抹灰环境温度不应低于0℃。(二)内墙抹灰的施工方法1.找规矩要保证墙面抹灰垂直平整,达到装饰目的,抹灰前必须先找规矩。 (1)做标志块(贴灰饼)。找规矩的方法是先用托线板全面检查砖墙表面的垂直平整程度,根据检查的实际情况并兼顾抹灰的总平均厚度规定,决定墙面抹灰的厚度。接着在2m左右高度,离墙两阴角10~20cm处,用底层抹灰砂浆(也可用1:3水泥砂浆或1:3:9混合砂浆)各做一个标准标志块,厚度为抹灰层厚度,大小5cm左右见方。以这两个标准标志块为依据,再用托线板靠、吊垂直确定墙下部对应的两个标志块厚度,其位置在踢脚板上口,使上下两个标志块在一条垂直线上。标准标志块做好后,再在标志块附近砖墙缝内钉上钉子,拴上小线挂水平通线(注意小线要离开标志块1mm),然后按间距1.2~1.5m左右,加做若干标志块。凡窗口、垛角处必须做标志块。 (2)标筋。标筋,也叫“冲筋”、“出柱头”,就是在上下两个标志块之间先抹出一长条梯形灰埂,其宽度为10cm左右,厚度与标志块相平,作为墙面抹底子灰填平的标准。其做法是在上下两个标志块中间先抹一层,再抹第二遍凸出成八字形,要比灰饼凸出1cm左右,然后用木杠紧贴灰饼左上右下搓,直到把标筋搓得与标志块一样平为止,同时要将标筋的两边用刮尺修成斜面,使其与抹灰层接槎顺乎。标筋用的砂浆,应与抹灰底层砂浆相同。 (3)阴阳角找方。中级抹灰要求阳角找方。对于除门窗口外还有阳角的房间,则首先要将房间大致规方。其方法是先在阳角一侧墙做基线,用方尺将阳角先规方,然后在墙角弹出抹灰准线,并在准线上下两端挂通线做标志块。高级抹灰要求阴阳角都要找方,阴阳角两边都要弹基线。为了便于作角和保证阴阳角方正垂直,必须在阴阳角两边做标志块、标筋。 (4)门窗洞口做护角。室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角抹灰要求线条清晰、挺直,并防止碰坏,因此不论设计有无规定,都需要做护角。护角做好后,也起到标筋作用。护角应抹1:2水泥砂浆,一般高度由地面起不低于2m,护角每侧宽度不小于50mm。抹护角时,以墙面标志块为依据,首先要将阳角用方尺规方,靠门框一边,以门框离墙面的空隙为准,另一边以标志块厚度为据。最好在地面上划好准线,按准线粘好靠尺板,并用托线吊直,方尺找方。然后,在靠尺板的另一边墙角面分层抹1:2水泥砂浆,护角线的外角与靠尺板外口子齐,—边抹好后,再把靠尺板移到已抹好护角的一边,用钢筋卡子稳住,用线锤吊直靠尺板,把护角的另一面分层抹好。然后,轻轻地将靠尺板拿下,待护角的棱角稍干时,用阳角抹子和水泥浆捋出小圆角。最后在墙面用靠尺板按要求尺寸沿角留出5cm,将多余砂浆以40。斜面切掉(切斜面的目的是为墙面抹灰时,便于与护角接槎),墙面和门框等处落地灰应清理干净。 窗洞口一般虽不要求做护角,但同样也要方正一致、棱角分明、平整光滑,操作方法与做护角相同。窗口正面应按大墙面标志块抹灰,侧面应根据窗框所留灰口确定抹灰厚度,同样应使用八字靠尺找方吊正,分层涂抹,阳角处也应用阳角抹子捋出小圆角。 2.底层及中层抹灰 在标志块、标筋及门窗口做好护角后,底层与中层抹灰即可进行,这道工序也叫“刮糙”。其方法是将砂浆抹于墙面两标筋之间,底层要低于标筋,待收水后再进行中层抹灰,其厚度以垫平标筋为准,并使其略高于标筋。 中层砂浆抹后,即用中、短木杠按标筋刮平。使用木杠时,人站成骑马式,双手紧握木杠,均匀用力,由下往上移动,并使木杠前进方向的一边略微翘起,手腕要活。凹陷处补抹砂浆,然后再刮,直至平直为止。紧接着用木抹子搓磨一遍,使表面平整密实。 墙的阴角,先用方尺上下核对方正,然后用阴角器上下抽动扯平,使室内四角方正。 在一般情况下,标筋抹完就可以装挡刮平。但要注意,如果筋软容易将标筋刮坏产生凸凹现象,也不宜在标筋有强度时再装挡刮平,因为待墙面砂浆收缩后,会出现标筋高于墙面的现象,而产生抹灰面不平等质量通病。当层高小于3.2m时,一般先抹下面一步架,然后搭架子再抹上一步架。抹上一步架,可不做标筋,而是在用木杠刮平时,紧贴在已经抹好的砂浆上作为刮平的依据。当层高大于3.2m时,一般是从上往下抹。如果后做地面、墙裙和踢脚板时,要将墙裙、踢脚板准线上口5cm处的砂浆切成直槎,墙面要清理干净,并及时清除落地灰。3.面层抹灰 一般室内砖墙面抹灰常用纸筋石灰、麻刀石灰、石灰砂浆和刮大白腻子等。面层抹灰应在底灰稍干后进行,底灰太湿会影响抹灰面平整,还可能“咬色”;底灰太干,易使面层脱水太快而影响粘结,造成面层空鼓。 (1)纸筋石灰面层抹灰。纸筋石灰面层抹灰,一般是在中层砂浆六至七成千后进行(手捺不软,但有指印)。如果底层砂浆过于干燥,应先洒水湿润,再抹面层。抹灰操作一般使用钢皮抹子,两遍成活,厚度不大于2mm,一般由阴角或阳角开始, 自左向右进行,两人配合操作,一人先竖向(或横向)薄薄抹一层,要使纸筋石灰与中层紧密结合;另一人横向(或竖向)抹第二层,抹平,并要压平溜光。压平后,如用排笔或茅柴帚蘸水横刷一遍,使表面色泽一致,再用钢皮抹子压实、揉平、抹光一次,面层则会更为细腻光滑。阴阳角分别用阴阳角抹子捋光,随手用毛刷子蘸水将门窗边口阳角、墙裙和踢脚板上口刷净。纸筋石灰罩面的另一种做法是:二遍抹后,稍干就用压子式塑料抹子顺抹子纹压光,经过一段时间,再进行检查,起泡处重新压平。 (2)麻刀石灰面层抹灰。麻刀石灰面层抹灰的操作方法,与纸筋石灰面层抹灰相同。但麻刀与纸筋纤维的粗细有很大区别,纸筋容易捣烂,能形成纸浆状,故制成的纸筋石灰比较细腻,用它做罩面灰厚度可以达到不超过2mm的要求;而麻刀的纤维比较粗,且不易捣烂,用它制成的麻刀石灰抹面厚度按要求不得大于3mm比较困难,如果厚了,则面层易产生收缩裂缝,影响工程质量,为此应采取上述两人操作方法。 (3)石灰砂浆面层抹灰。石灰砂浆面层抹灰应在中层砂浆五至六成千时进行。如中层较干时,须洒水湿润后再进行。操作时,先用铁抹子抹灰,再用刮尺由下向上刮平,然后用木抹子搓平,最后用铁抹子压光成活。 (4)刮大白腻子。近年来,有不少地方内墙面面层不抹罩面灰,而采用刮大白腻子。其优点是操作简单、节约用工。面层刮大白腻子,一般应在中层砂浆干透、表面坚硬呈灰白色,且没有水迹及潮湿痕迹、用铲刀刻划显白印时进行。大白腻子配合比是:大白粉:滑石粉:聚醋酸乙烯乳液:羧甲基纤维素溶液(浓度5%)=60:40:2~4:75(质量比)。调配时,大白粉、滑石粉、羧甲基纤维素溶液应提前按配合比搅匀浸泡。 面层刮大白腻子一般不少于两遍,总厚度1mm左右。操作时,使用钢片或胶皮刮板,每遍按同一方向往返刮。 头道腻子刮后,在基层已修补过的部位应进行复补找平,待腻子干后,用0号砂纸磨乎,扫净浮灰。待头遍腻子干燥后,再进行第二遍。要求表面平整,纹理质感均匀一致。阴阳角找直的方法是在角的两侧平面满刮找平后,再用直尺检查,当两个相邻的面刮平并相互垂直后,角也就不会有碎弯了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-15
一、基本要求1、抹灰所用的材料品种,质量必须符合设计要求和现行材料标准的规定;2、各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝(风裂除外)等缺陷。3、表面:表面光滑、洁净接槎平整,线角顺直清晰。4、护角、门窗与墙体之间缝隙,护角符合施工规范规定,表面光滑平顺。门窗框与墙体间隙填塞密实,表面平整;5、孔洞、槽、盒和管道后面的抹灰表面,尺寸正确,边缘整齐、光滑,管道后面平整;6、分格条(缝):宽度、深度,均匀一致,条(缝)平整光滑,楞角整齐,横平竖直、通顺。二、施工要求1、墙面抹灰水泥砂浆a、基层处理:首先将凸出的砼剔平,再浇水湿润,然后,用1:1水泥细砂浆内掺水重20%的107胶,喷或用扫帚将砂浆甩到顶、墙上(混凝土墙),直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上。此工序前混凝土与砖墙连接处钉钢丝网(宽度300);b、直、套方、找规矩、贴灰饼:根据基层表面平整垂直度情况,经检查后确定抹灰层厚度,灰饼宜用1:3水泥砂浆,做成50m见方,水平距离改为1.2-1.5m左右;c、面冲筋:根据灰饼用与抹灰层相同的1:3水泥砂浆冲筋,冲筋的根数应根据层间的高度来决定;d、护角:根据灰饼和冲筋首先应把门窗口角和墙面、柱面阳角抹灰水泥护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不小于50mm(1:2水泥砂浆)。e、抹底灰:一般应在抹灰前一天用水把墙面浇透,先刷107胶素水泥一道,随刷随打底,底灰采用1:3水泥砂浆。应分层分遍与所冲筋抹平,用大杠刮平、找直,木抹子槎平槎毛;f、抹水泥砂浆罩面灰:底层砂浆抹好后第二天,先将墙面湿润后,即可进行罩面工作,采用1:2水泥杜拉纤维砂浆罩面(0.9Kg杜拉纤维/m3水泥砂浆),用大杠刮平找直.2、混凝土天棚抹水泥砂浆a、基层处理:(同混凝土顶板抹水泥砂浆)b、弹线、套方、找规矩:根据+50cm水平线找出靠近顶板四周的水平线,作为顶板抹灰水平控制线;c、刷素水泥浆、抹底灰:先刷素水泥浆,再用1:2水泥砂浆打底拉毛,再用1:1水泥砂浆抹面,应横竖均匀顺平。三、质量要求允许偏差1、立面垂直: 5mm 2、表面平整: 4mm 3、阳台角垂直: 4mm4、阳台角方正: 4mm
第2个回答  推荐于2016-08-12
一、墙柱门口的阴阳角:
阴阳角有方正和顺直两项。许多工程施工到贴踢脚板的时候,才发现门口、柱角阴阳角不方正;到888涂料施工的时候才发现阴阳角不顺直;最后想得到好的观感,除抹灰返工外别无它法,结果造成很大的经济损失。假如,当初抹灰施工时,制作L50×5长50㎝角铁工具顺直阴阳角,并用方尺控制阴阳角方正;管理人员经常检查,可能不会导致如此后果。
二、房间方正:
房间找方也非常重要,但不少操作工人抹灰时却不进行这项操作。这种情况下,假如主体偏差不大的话,还好,不然到贴地板砖、做水磨石或吊顶施工时就麻烦了。地板砖无论怎么调缝到边,留宽度总不能保证一致,从而造成水磨石分格再分不方正的严惩后果;吊顶分格咋看也觉得不顺。悔之已晚。
三、窗口位置:
不少工程铝合金窗安好之后,三边缝大小不一、偏差较大。原因是窗口两边抹灰不垂直。窗上口不水平,只好返工窗口抹灰。针对这种情况如果当初抹灰时对窗口位置加强控制的话,则完全可以避免如此后果。
四、门口位置:
门口施工时一定要向抹灰工交代吃口宽度,特别应注意几个组同时施工的情况。以免抹灰好后,各门口抹灰面压门框宽窄不一;另外是门口抹灰前一定要检查门框安装位置、垂直度,避免门框与墙不平行;门框距墙中宽度不一。
五、抹灰面层:
护壁墙施工时,易出现的问题是:罩面白灰膏或素水泥浆施工过迟,压面无法压光滑,有细小格楞;涂料施工时,不得不用砂纸将小格楞磨平,既费工又费时。
六、梁底水平:
许多抹灰工不注意梁底水平的控制,以致吊顶施工时,吊顶龙骨水平而露出梁。梁底两端距吊顶龙骨明显不平,严重影响观感。
七、内外墙交接窗口位置:
有些工程内墙靠框架柱边齐,框架柱边兼做窗边。这时施工时一定要等外墙瓷片排好版后再施工内墙。避免先施工内墙,再施工外墙面砖时,内外墙在窗口位置不同面。
八、墙体踢脚板位置、吊顶标高位置、平整度:
打灰工操作的时候,刮杆靠尺往往放不到踢脚板位置和吊顶标高位置,而使这两个位置平整度欠佳。踢脚板施工时能保证踢脚线上口平直,而保证不了踢脚线上口厚薄均匀一致;吊顶施工时能保证接墙龙骨平直,而龙骨与墙体间却留有缝隙,交工的时候也往往因这两点反复翻修,到最后仍达不到满意的结果。最好的办法是抹灰时向操作工仔细交底,加强对两位置检查,从而避免交工时的麻烦。
第3个回答  2013-08-15
刮涂腻子是采用抹子、刮板或油灰刀进行施工的,刮涂的要点是平、实、光,即腻子与基层接触紧密,粘结牢固,表面平整光滑以减少打磨的工作量。刮涂时,应注意如下事项。
(1) 基层吸收性强时,应在刮涂腻子前用底涂进行封闭,以免腻子中的胶料被基层过多的吸收,影响腻子的附着力。
(2) 掌握好刮涂时工具的倾斜度,用力均匀,以保证腻子饱满。
(3) 为避免腻子收缩过大,出现开裂和脱落,一次刮涂不要过厚,根据不同腻子的特点,厚度以0.5-1mm为宜。
(4) 不要过多地往返刮涂,以免出现卷皮、胶落或将腻子中的胶料挤出,封住表面不易干燥。
(5) 根据涂料的性能和基层状况,选择适当的腻子和刮涂工具,用油灰刀填补基层孔洞和裂缝时,食指压紧刀片,用力将腻子压进缺陷内,要填满,填实,将四周的腻子收刮干净,使腻子痕迹尽量减少。
第4个回答  2013-08-15
1.在抹灰前一定要把墙面发湿发透;2.砂浆的强度一定要符合要求,且须搅拌均匀;3.抹灰时必须按要求分层抹,不能一次性抹完,须分道收面;4.砂浆不能太稀,水分合适;5.注意墙面间的净尺寸要求,以及横平竖直等要求。
相似回答