交流接触器为什么吸住不放?

我用一个施耐德交流接触器(32A),启动两个压缩机(共16匹)。
交流接触器吸合的时候产生了很闪的电弧,吸合后,压机不启动。我觉得很怪,于是整机掉电,但是交流接触器还一直吸合住,要拆开才能弹开。已经试过几次了,都出现吸合不放的现象,是不是交流接触器过载了?

铁芯有卡滞的地方,动静铁芯吸合端面有油污,负载有短路地方,造成电流过大,触头因电流过大产生电弧而熔焊在一起,电源缺相造成电流过大触头熔焊。

交流接触器的工作原理是利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态:失电状态(释放状态) 和得电状态(动作状态)。

当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被吸合,与衔铁相连的连杆带动触头动作,使常闭触头断接触器处于得电状态;当吸引线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在复开,使常开触头闭合,位弹簧作用下释放,所有触头随之复位,接触器处于失电状态。

扩展资料

交流接触器的作用:

作为执行元件,用于接通、分断线路、或频繁的控制电动机等设备运行。由动、静主触头,灭弧罩,动、静铁芯,辅助触头和支架外壳等组成。

电磁线圈通电后,使动铁芯在电磁力作用下吸合,直接或通过杠杆传动使动触头与静触头接触,接通电路。电磁线圈断电后,动铁芯在复位弹簧作用下自动返回,俗称释放,触头分开,电路分断。

参考资料来源:百度百科-交流接触器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-12
很明显是过负荷了,造成接触器主触头溶点,粘连在一起了,你可以更换额定电流更大的接触器!
第2个回答  2013-08-12
可以说交流接触器过载引起的,三相共16匹的电流超过30A,交流接触器容量应≥60A才耐用,交流接触器触点在出现电弧而烧蚀粘连了,所以不能释放。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2018-09-01
我是水泵,也碰到过这问题,三相,但水位浮球是直接的不经过泵闸,拔出保险丝彻底断电后接触器才弹出。
第4个回答  2013-08-12
铁芯有卡滞的地方,动静铁芯吸合端面有油污,负载有短路地方,造成电流过大,触头因电流过大产生电弧而熔焊在一起,电源缺相造成电流过大触头熔焊,