44问答网
所有问题
请问我要用热电阻温度传感器采集数据,跟PLC连接,输出信号还需要温度变送器吗?求解答!谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-08-01
热电阻信号进PLC,只能进PLC的热电偶模块。
热电偶传感器如果把信号变松成4--20MA,就可以进PLC的普通模拟量输入模块。
输出信号一般都是4--20MA的,用不上温变
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3R3DYDGR6.html
其他回答
第1个回答 2013-07-31
您好!温度传感器是不能直接连接PLC的,只有温度变送器才能连接PLC,如果您非要这样连接,传感器必须连接一个带模拟量输出的仪表,然后才能连接PLC使用。
追问
谢谢!那一体化的是不是就可以直接接PLC?
追答
是的
第2个回答 2013-07-31
一体化的
温度传感器
,可以直接接plc,如果是pt100直接接plc,模块用专用的RTD块也行。
输出是决对用不到温变的,本回答被提问者采纳
相似回答
大家正在搜
相关问题
你好,想问一下热电偶温度传感器和PLC的链接问题。是直接接P...
什么是一体化温度变送器
热电偶和温度变送器有什么关系和区别?是不是热电偶在温度变送器...
温度变送器 温度传感器 是一回事吗?区别?
温度变送器,温度传感器,工作原理及区别
温度传感器必须与温度变送器结合才能使用吗
在西门子PLC中,如何对热电阻信号进行转换,范围:0-300...
现场使用温度变送器的作用优点是什么