普通φ16的膨胀螺栓的承载力是多少?

普通φ16的膨胀螺栓的承载力是多少?
急!!!!
谢谢

    

    16毫米的膨胀螺栓允许拉力为1940公斤。

    膨胀螺栓,是将管路支/吊/托架或设备固定在墙上、楼板上、柱上所用的一种特殊螺纹连接件。



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-25
XXX建筑幕墙为厚3mm 的铝板及6+9a+6中空玻璃一端用自攻螺钉与幕墙支撑钢结构固定,封修板边缘通过连接钢带板厚3mm 用膨胀螺栓固定在主体建筑结构女儿墙上。标高68m、地面粗糙度C 类、抗震8 度设防。封修板边缘用膨胀螺栓固定间距为350mm,膨胀螺栓固定在女儿墙边的最小边距为80mm,铝板一端用自攻螺钉固定间距为350mm。封修板边缘的膨胀螺栓采用慧鱼螺杆锚栓 FZA 10x40 M6/10结构座标系:XYZ 座标,Y 向上为正计算项目:封修板边缘用膨胀螺栓固定在主体建筑结构女儿墙上计算

2、 荷载计算

 2.1 永久荷载标准值

  铝板厚2mm 自重 G1=γ*t=0.028*3*1.1=0.092 KN/m2
  连接钢带板厚3mm 自重 G2=γ*t=0.0785*3*1.1=0.26 KN/m2

 2.2 风荷载标准值

  幕墙: Wk1=βgz*μs*μz*W0=1.54*2.0*2.01*0.5= -3.1 KN/m2
  式中:βgz—阵风系数,计算标高147m、C 类地区取1.54
  μs—体型系数,取结构表面最大的吸力 μs= -2.0
  μz—风压高度系数,标高147m 处、C 类地区取2.01
  W0—基本风压,北京市W0=0.5 KN/m2
  风荷载垂直于板表面

 2.3 地震作用(八度设防)

  铝板: qek1=βe*αmax*G1=5*0.16*0.06=0.048 KN/m23

 2.4 荷载组合

  承载力极限状态
  工况1. 自重+风吸力+地震
  q =1.4*Wk+0.5*1.3*Se=1.4*3.1+0.65*0.048=4.37 KN/m2
  风荷载垂直于板表面,一个膨胀螺栓受力面积A1=B*H=0.35*0.35=0.123 m2
  连接钢带板面积A2=B*H=0.35*0.1=0.035 m2
  一个膨胀螺栓受最大拉力
  Nsd=q*A=4.37*0.123*1000=538 N
  一个膨胀螺栓受最大剪力
  Vsd=1.35*(G1*A1+G2*A2)=1.35*(0.06*0.123+0.26*0.035)*1000*1.1=24.5 N

3. 膨胀螺栓固定计算

 3.1 计算方法

  锚栓破坏有两种型式:
  1. 钢材失效
  2. 混凝土失效

 3.1.1 钢材失效锚栓强度校核:

  锚栓锚固的强度判据,承载力极限状态:
  Nsd ≤ Nrk,s/γms
  式中 Nsd-是单个锚栓力的设计计算值,包括拉力、剪力
  Nrk,s-锚栓承载力的拉力计算值
  Vrk,s-锚栓承载力的剪力计算值
  γms--钢材破坏分项安全系数,γms=1.2

 3.1.2 混凝土失效强度校核:

  1. 混凝土失效 Nsd ≤ Nrk,c/γmc
  2. 裂缝失效 Nsd ≤ Nrk,sp/γmc
  式中γmc--混凝土破坏分项安全系数,γms=1.8
  Nrk,c--混凝土失效时特征承载力4
  Nrk,sp--裂缝失效时特征承载力

 3.2 膨胀螺栓固定在女儿墙强度校核

  膨胀螺栓固定间距为350mm,膨胀螺栓固定在女儿墙边的最小边距为80mm
  膨胀螺栓:采用慧鱼螺杆锚栓FZA 10x40 M6/10,A4 级
  荷 载: 一个膨胀螺栓受最大拉力
  Nsd=q*A=4.37*0.123*1000=538 N
  一个膨胀螺栓受最大剪力
  Vsd=1.35*(G1*A1+G2*A2)=24.5 N本回答被网友采纳
第2个回答  2015-09-04
  标高68m、地面粗糙度C 类、抗震8 度设防。封修板边缘用膨胀螺栓固定间距为350mm,膨胀螺栓固定在女儿墙边的最小边距为80mm,铝板一端用自攻螺钉固定间距为350mm。

  封修板边缘的膨胀螺栓采用慧鱼螺杆锚栓 FZA 10x40 M6/10结构座标系:XYZ 座标,Y 向上为正计算项目:封修板边缘用膨胀螺栓固定在主体建筑结构女儿墙上计算。
相似回答