一根进户线两户两表同时工作会不会影响电压,功率

我家的火表跟我大伯家的火表是并联接在同一根火线和零线上的 ,现在夏天两户人家空调一开就会出现制冷效果不好,有时候还会停止工作,去供电公司问他们说不可能电压低,安装我们所学的同一根进户线220V/50HZ进来,两户人家电压都是220,但是电流到各户的之和才等于总路电流,这样导致各户的电源功率就低了,是不是这个原因导致我家的大家电用电器不好正常工作

不是接线方式不对,一根火线和零线从变压器出来要接几百上千家用户。你家这种现象有可能;
1、接线有接触不良点,
2、线径太细
3、设备有故障或有保护装置
4、变压器太小用户多了电压降太大追问

我们村那个变压器已经好几年了 去年要换的,由于安装的位置村民不许装,就一直拖着没有换

追答

现在农村都有这个现象,一个变压器要许多用户使用,夜晚电压很高,白天电压很低,傍晚停电即便有电电压只有170~190V。日光灯都带不起来。就解决方法有;
1、更换变压器
2、进户线线径增加
3、尽量靠近变压器出线端
4、安装电压表,在电压低时不启动空调。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-26
我也碰到类似的情况过
原因是线路老化造成的
具体点说 线路过细或者老化 线路上电阻就大了 如果两家电流一大 线路上损耗的电压也就大了 总电压不变 分担到大功率电器上的电压就小了 所以造成了你这样的情况

希望我的回答对你有帮助追问

但是我家装空调用的线,是另外接线的用的都是全新的4平方的线

追答

是直接接在火表进来的总线入口那的吗?

追问

我家的火表不是安装在我自己家的,安装在隔壁人家的,所以火表到我家墙头的进线没有改变,我换了从墙头到我家电闸的线4平方的,然后从电闸直接接出4平方线到空调的

追答

我上面说的就是这个 意思 我家以前情况跟你一样
我家前屋是老线 埋在墙里的 接到后屋的线是新线 不管怎么换 那一端墙里的老线没办法换 一用大功率电器 电灯就一按 跟你这情况是一样的。关键问题就是火表到墙头的那段线

第2个回答  2013-07-26
以美的的1.5P的空调为例:  假设一个1500W电器在工作 电流:6.8A左右!如果你的线够粗的话,是绝对不会出现那些效率不够的问题!因为但电器工作时,电压只会随着你那里一起的电网的波动率的大小而回有浮差!但是不会很大:210-235 V  (AC) 所以当你和你伯父的供电端均是由一个电表过流的话那样你们的家里的总功率必须小于那个电表的总功率的! 如果大于过大,电表回烧掉(或者短\断路) 则:1是更换电表(大功率的)  2  分两线进入!追问

我跟我大伯家的电表是分开的,就是两表公用总的进户线

我跟我大伯家的电表是分开的,就是两表公用总的进户线

追答

你就跟不可能是线,或者电压的问题!  你可以查看一下进电电压!绝对是标准的!如果是家用电器超过一半以上都工作不正常,那就是两个可能!一:家用电器去不歇菜   二;电表功率不够大! 你计算一下你家里的电器去不一起工作时多少?

第3个回答  2013-07-26
如果进来的总线是16平方的铜线的话就没有问题,如果小了的话,可能就会电压降的厉害,然后空调因为电压低就保护了。你可以看一下进来的那根总线是多少平方的。追问

我们这边没那么粗的线 都是6平方的

追答

6平方的铜线的安全载流量是20几吧,看距离了,如果距离长的话,电压降就厉害。看汽车是铜线还是铝线?铝线还要比铜线差。我们这里都换成16平方的了。而且距离在20-30米之间。