家里外面接进来的空气开关是C63的,家里晚上用电高峰就有时会跳掉,一共6台空调同时使用,大概是1.5匹的空调,1300瓦的样子,还有各种的家用电器,因为家里有租房子,所以用的比较多,我在不开空调的时候发现接进来的线就是热的,4平方还是6平方的硬线,请各位师傅帮我想想办法,是电线原因还是,空气开关,还是空气开关上面的电流表,改如何解决,晚上要跳2到5次点,后半夜没事
我又去看了下,空开关接到我们家的线有好多根,那个4平方还是6平方是外面接到我家空气开关的线,是那个发热,我家的不发热,现在就是想问下,63 C的空气开关够不够大,打电话就说叫我们自己换大的空气开关,我个人觉得是外面接进来的线
那我家我算算大概9000多瓦,10000不到,63C一般正常的话够么
追答不够。理论上计算,需要大约75A。
我算了下,大概家里算上其他的电流总的是1万瓦的样子,还有我是杭州的,现在都是在40的温度,全国算最热了吧,空气开关我觉得应该是可以的,主要我是想自己修,所以,请各位帮忙,自己怎么试是什么原因,那个先换
追答4、50A的用电量你用63A的开关当然是勉强,跳也是正常,估计最少也得用个80-100A左右的开关,6平米的线最大安全电流36A(经验值),电线发热,所以也得改用15平米左右的线吧,这些只是估计值,只提供参考,你再看看别的更专业的答案吧。