家用空气开关老是跳掉怎么办

家里外面接进来的空气开关是C63的,家里晚上用电高峰就有时会跳掉,一共6台空调同时使用,大概是1.5匹的空调,1300瓦的样子,还有各种的家用电器,因为家里有租房子,所以用的比较多,我在不开空调的时候发现接进来的线就是热的,4平方还是6平方的硬线,请各位师傅帮我想想办法,是电线原因还是,空气开关,还是空气开关上面的电流表,改如何解决,晚上要跳2到5次点,后半夜没事
我又去看了下,空开关接到我们家的线有好多根,那个4平方还是6平方是外面接到我家空气开关的线,是那个发热,我家的不发热,现在就是想问下,63 C的空气开关够不够大,打电话就说叫我们自己换大的空气开关,我个人觉得是外面接进来的线

63A的空气开关是有点小了,而你的进户总线是太小了,起码也要16mm²的电缆。
通常1.5匹的空调,单独用2.5mm²的铜芯线是没问题的,线路也不会发热,这说明容量绰绰有余。照此计算,你的6台空调就要用15mm²,但实际上是不需要那么大的,剩下的可供其它电器使用。
进户线接入总开关以后,下面的线路要各自分开(单独)走线,用2.5mm²的铜芯线即可。并且,在每一线路上都要设置一个空气开关。
——————————————————————————————————————
所谓“进户总线”,就是指连接到你的总开关上的那一段电线,先把它换掉吧——用排除法,换掉这根线以后,如果情况有了好转,那么那个空气开关也就不用更换了。追问

那我家我算算大概9000多瓦,10000不到,63C一般正常的话够么

追答

不够。理论上计算,需要大约75A。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-26
这用电量不小啊,就6台空调都4、50A的电流,每次制冷启动的时候电流更高,还有其他电器和还有出租房,并且电线是发热的(危险中),这就是空气开关和电线都受不了啦,快快找电工来重新安装。追问

我算了下,大概家里算上其他的电流总的是1万瓦的样子,还有我是杭州的,现在都是在40的温度,全国算最热了吧,空气开关我觉得应该是可以的,主要我是想自己修,所以,请各位帮忙,自己怎么试是什么原因,那个先换

追答

4、50A的用电量你用63A的开关当然是勉强,跳也是正常,估计最少也得用个80-100A左右的开关,6平米的线最大安全电流36A(经验值),电线发热,所以也得改用15平米左右的线吧,这些只是估计值,只提供参考,你再看看别的更专业的答案吧。

第2个回答  2013-07-26
请去找电业局增容或把入户那段电线换掉。最起码都需要10平方的铜芯线。标准是16平方的你家租房最好每房有一独立60A的漏保空开。总表那用150A的空开。
第3个回答  2013-07-26
用电量太大,你的电表多大?不论4平方还是6平方的硬线都小,怎么用这么多空调?
住户一般按6-8KW供电设计。
{还是空气开关上面的电流表应是【电度表】} 你应到供电部门申请增容。要吗减少负载。
希安全用电。
第4个回答  2013-07-27
回答半天还是不采纳,无聊