液位继电器应用电路 求解析

这是水泵自动上水控制电路,哪位大侠用过液位继电器帮忙解答一下:
1}图中SB1应该是不带自锁的吧
2}是不是不管水塔内水位处在什么位置,按下SB1是不是就能使水泵启动,然后到到高水位位置自动停机?
3}看到别人使用(断路器,液位继电器,接触器,一个带自锁的开关)组成的具有手动和自动功能的控制电路,那么带自锁的开关应该怎么接线?最好能提供图,谢谢

图中SB1本身不带自锁,是通过变压器给晶体管电路供电使K吸合而间接达到自锁的效果。
不管水塔内水位处在什么位置,按下SB1就能使水泵启动,然后到高水位位置时5.6k电阻导通,左晶体管把右晶体管关掉,K断开,从而自动停机。
如果用带自锁的开关,恐怕行不通。至少我想不出来。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-04
1》图中SB1应该是不带自锁的,属于手动操作。
2》在水塔内水位处低水位(黄线端子)上方,按下SB1就能使水泵启动,松开则停止。
3》图中电路具有手(点)动和自动功能的控制,自动功能是在水位低黄线端子时,水泵启动,然后到到高水位(粉红端子)位置自动停机,没有必要采用自锁功能,采用自锁功能的效果相同,而电路将复杂了许多。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-08-04
1)SB1 按钮本身不是自锁按钮。
2)是,按下SB1 就能使水泵启动。但如果已经是高水位,松开 SB1 后水泵随即就会停止。
3)不需要带自锁的开关,画蛇添足。如果按钮被锁定在接通位置,那么水就会溢出来。