SVG和SVC同为动态无功补偿装置,SVC和SVG的与系统的电压关系变化

SVC是阻抗行的,含有较多的无源器件,输出容量收到母线电压的影响很大,SVG输出的容量受母线的电压影响很小,SVG输出无功电流与系统电压没有关系,可看作一个可控恒流源,而系统电压越低,SVC的输出的无功电流就能力就越下降!怎么理解这几句话啊?什么是无源器件,为什么SVG是一个可控恒流源,为什么SVG受母线的电压影响很小,而SVC却很大??求解释啊

  
  
  
  静止无功发生器(SVG)
  
  静止无功补偿器(SVC)
  
  描 述
  

  
  动态响应速度
  
  1ms
  
  2040ms
  
  SVG从容性无功的运行模式到感性无功的运行模式的转换可以在1ms内完成,这种极为快速的响应速度完全可以胜任对任何冲击性负荷的补偿,而SVC是无法比拟的。
  

  
  电压闪变
  
  抑制能力
  
  5:1
  
  2:1
  
  SVC受到响应速度的限制,即使增大装置的容量,其抑制电压闪变的能力也不会增加;而SVG不受响应速度的限制,增大装置容量可以继续提高抑制电压闪变的能力。
  

  
  谐波含量
  
  很小,可以忽略
  
  本身就是谐波源
  
  SVG采用了级联多电平拓扑结构,因此自身产生的谐波含量很低。SVC本身是一个很大的谐波源,其产生的谐波对系统的影响大小,取决于与其匹配安装的滤波器的性能。
  

  
  装置功耗
  
  1%
  
  3%
  
  在SVC装置中,电抗器的功耗大约占装置总功耗的一半。由于SVG无需大容量的电抗器作为储能元件,因此装置的功耗大大降低。SVG的功耗比同容量的SVC至少低2%。
  

  
  占地面积
  
  是SVC的1/3以下
  
  大
  
  SVC装置采用电容器、电抗器作为无功补偿器件,因此需要较大容量的电容器和电抗器,占地面积比较大;SVG装置中电抗器的作用是滤除电流中可能存在的较高次谐波,另外起到将变换器和电网这两个交流电压源链接起来的作用,因此所需的电感值并不大,远小于补偿容量相同的TCR等SVC装置所需的电感量。SVG的占地面积是SVC占地面积的1/3—1/2左右。
  

  
  装置噪音
  
  低
  
  电抗器电磁噪声很大
  
  SVC装置中TCR部分通过电抗器实现无功补偿,电磁噪声很大,产生噪声污染。而SVG通过IGBT逆变器实现无功补偿,运行过程中电磁噪声显著降低。
  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答