母联断路器断开的情况下发生死区故障;差动保护切除母联死区故障。
1、母联分列死区:母线分列运行发生死区故障时,由于母联CT电流不计入小差,因而母线保护可以正确迅速动作,在母联断路器断开的情况下发生死区故障。
2、并列死区:母线并列运行(联络开关合位)发生母联死区故障,母线差动保护动作切除一段母线及母联开关,装置检测母联开关处于分位后经150ms延时确认分裂状态,母联电流不计入小差电流,由差动保护切除母联死区故障。