在380V带电情况下接线

楼外墙装修用380V电想从楼外主进户箱内接线,可厢内是铝板的,不让停电,请问怎么在带电情况下将6平方的电缆接到铝排的螺丝上

首先建议不要带电操作。

如果非要做不可的话,

    切记不可单人工作;

    理论上,单点触电是安全的,

    什么是单点触电?

      你手握的螺丝刀只可接触,三相380V的一相中的一点,切不可发生任何搭接,此时你的另外一只手,和身体其他部分,也不可接触除该点以外的任何物体,绝对不能扶墙!

      然后再说说脚的问题,前面说了,身体的任何部分不可接触其他物体,那么脚理论上也应该悬空,但这是不可能的,因此要穿 橡胶底的鞋子,最好踩在木凳上操作。

    总结一下:

      脚踩胶鞋和木凳;

      单手握螺丝刀,另外一只手最好始终悬空,

      虽然,理论上可以两手可以同时接触一点,但最好别这么做,两手操作很容易搭到其他的地方。

      切记手肘不要意外搭在别的地方,我父亲就因为带电操作时,手肘搭在了金属柜门上,造成了电烧伤。

      最好还是别带电工作。

     

    最后,虽然我有时也会带电操作,但最好别这么做~

    一句话,小心为重!

     

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14
1、一般不要带电作业。
2、必须带电作业,要有安全防护措施和紧急处置方案;要注意小心谨慎正确安全操作;由有经验的电工师傅操作,另一人监护。
3、将线路的另端均稳妥良好地连接到你的总开关上,断开此总开关,并且最好加封,禁止合闸。
4、穿电工绝缘工作鞋,最好站在绝缘木板凳上;戴绝缘手套。若实在要裸手拿工具操作,必须注意正确使用电工绝缘工具,操作时务必注意不能让手或身体任何部位直接接触带电体(避免形成人体回路)。
5、若直接与铝排接触,最好采用铜铝过渡线鼻子本回答被网友采纳
第2个回答  2017-07-25
箱或柜内一般不允许带电接线。原因很简单,柜内导电体距都很近。操作稍有不当可能导致短路或触电等重大事故。
如果你一定要操作,最好征得主管同意。
1所有工具除需要接触的部位外一律做绝缘处理。例如螺丝刀的金属杆除前端一厘米外全部做绝缘处理。
2操作人员与箱体所有可能接触的部位作绝缘防护
3所连接地导线最好用开关与用电器具分离
4所有导线的裸体部份仅限于需要的长度。
第3个回答  2020-11-17
在380V带电情况下接线?380伏电源要带电接线这个是很危险的,但是如果经验老到的电工可以带电违章操作,具体方法是带上绝缘手套,穿上绝缘鞋,然后用钳子慢慢一根一根接入,记住不能两根相碰的。只要胆大心细就可以了。最好再接好第一根的时候用绝缘板挡在第二根线的中间,那样就比较安全了。380V电力线路通常理解为三相380V电力线路,它的零线通常情况下存在电压近似0V,有电流通过的现象。这是因为:
1、三相用电设备存在三相制造误差,不可消除。只要三相用电设备存在制造误差,三相不平衡必然造成0线的电流。这在电工学中有原理的推导。
2、三相电路中线与线之间的电压为380V。线与地之间的电压为220V。三相380V电力线路中只要存在220V的控制电路、照明回路和其它220V及以下的电路,往往造成三相380V电力线路三相不平衡。因而零线产生电流。
零线电流或经大地、或经导线流回变压器中性点。
第4个回答  2020-11-17
零线专指民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特(V)。它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零)所以称之为零线。我国目前大多采用三相四线制低压供电系统,即380V/220V中性点直接接地低压供电系统,变压器二次侧中性点直接接地称为工作接地,由于中性点直接与大地零电位连接,因此引出的中性线称为零线,即三相四线制供电系统中的PEN线。在三相负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡; 当采用保护接零的电气设备绝缘损坏发生碰壳时,短路电流将通过零线构成回路,由于零线阻抗较小,所以短路电流将很大,它促使保护装置迅速动作以断开电源,从而起到保护作用。

一、零线带电处理技巧

所谓零线带电,是指零线与大地之间存在的电位差.我们觉得零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进,形成一个回路。

零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地。零线和变压器中性点以及变压器接地极相连,也就是说零线到变压器中性点和接地极的电阻值非常小,而你身体到地的电阻值比零线到地的电阻值大的多。如果你摸零线从用电器出来的电流不会从阻值大的通道(人的身体)流回大地--接地极--变压器中性点。而是从阻值小的通道(零线)流回。所以摸零线不会触电(电路没故障时)。而摸用电器的进线(火线),电流也要找一个通道流回变压器中性点以及变压器接地极,那用电器是流回的一个通道,而人体就是另一个通道。(用电器都有阻值人体成了用电器的分流电阻)所以摸进线(火线)会触电。

零线带电是一种故障,你用六个大的圆钢插进湿地2.5米深,再用扁铁连接到电房的零线总端子上,这样做只能说明你对零线带电采取了防犯措施,使人既是有电也不致于触电。而不是正确的处理零线带电的方法。正确处理带电的方法是找出带电的原因。进行相应的处理。下面列出常用的零线带电的处理措施:

1、线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。

①停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。

②线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。

③零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。

④在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。

⑤在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。安装N线,不能把PE线当成N线用。

⑥在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。

⑦在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。

⑧高压窜入低压,使零线带电。不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。

⑨高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。查出原因,按相应的规程进行敷设。

2、由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。完整的保护接零系统应满足如下安全要求:

①工作接地装置必须完好合格和符合规定。

②接零网和重复接零装置,必须完好和符合规定要求。

③单相短接电流,必须满足线路上保护装置的动作要求。

④保护装置选定和整定正确,动作灵敏可靠。

二、零线为什么会带电

1、接地电阻不符合工艺要求,特别是零线的接地电阻偏大(你的工艺要求可能是1欧姆以下)。

2、你的PE线不符合要求,可能截面积偏小,或者线路过长,导线电阻偏大,在你测量位置显得的压降较大。

检查一下你的零线接地电阻是否符合要求(小于1欧姆以下),看看你的PE(地)线的截面积是否小了一点或线路长了一点。

3、三相负荷不平衡,导致零点飘移了,主要原因:

①零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,就像楼上两位说的,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因;

②原因:正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;

③零线带电:a、有电流:这是三相不平衡造成的;b、有电压:这是零线断了,这很危险,极易造成电气设备的寻坏,必须检修。