关于电力系统输电线路的截面,LGJ-2*630

事实上,我想问的不止LGJ-2*630,也包括其他的双分裂导线,我在一份报告里看到,线路导线的计算截面为1742m㎡,需要输送的容量为571MW,报告指出LGJ-2*630满足计算截面为1742m㎡的要求。我想问的是,LGJ-2*630不是相当于两条630的截面么?那么就等于1260啊,比1742小,怎么会合适呢?求解

我们先来看看截面1742m㎡是怎么算出来的吧,双分裂导线一般用于220kv的线路,假设这是一个220kv的线路好了,功率因数一般都假定为0.9,经济电流密度按利用小时分为0.9;1.15;1.65三种,我们暂时先不假定。先算一下额定电流,571000÷220÷0.9=2884A。那么该用多大的导线呢,这个和最大负荷利用小时数有关,不过我们不难看出报告里选择的是1.65,2884÷1.65=1748m㎡,说明我们的假设基本是正确的。那么我们基本清楚了报告中的计算截面是按照经济电流密度测算出来的。
那么为什么报告中还说LGJ-2*630能够满足要求呢,有两种可能,第一种571MW是最终容量,工程先做第一期的,不需要考虑那么大;第二种可能,线路很短,这段线路最终是按照热极限选择的,目的是减少投资。
大概就是这样吧追问

额,兄弟你这个说法不错。我说清楚一点,这段线路是从一个水电站到另一个500KV变电站,采用同塔双回的LGJ-2*630线路,线路长62公里,输送容量我说错了,是692MW。另外,报告指出LGJ-2*630之所以满足线路要求是因为满足经济输送容量的要求。
兄弟你既然对这个挺了解的,那可否详细告知,什么情况下主要以导线计算截面积检验导线是否满足要求,什么情况下以热极限来检验呢?热极限又是什么呢?

追答

一般来说,线路长度大于400公里,要按照自然功率来核定导线截面;400公里以下要按照经济电流密度来核定导线截面;短线路或者大跨越要按照热极限来核定导线截面。当然也不是那么绝对,还要满足电晕、噪声等要求才可以。所谓的热极限就是对于一般的钢芯铝绞线来说,最高运行温度不超过70度,大跨越不超过80度。这个热极限和环境温度、电流、风力、日照、线的新旧等有关,很复杂的一个计算公式,不好写,自己查一下吧。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-07-11
输送571MW负荷那是经济输送容量,极限可以输送670MW左右负荷。至于载流量设计手册有,需要校正。另外至于架空线载流量IEC有专门研究算法。可以自己去研究研究。
第2个回答  2018-03-13
问题感觉比较明显,人家用的是双回2×630导线,那总截面就是2520,满足输送要求。
第3个回答  2013-08-06
输送容量是三项一起吧!追问

我不是很懂,能说具体一点么,输送容量是什么三项一起呢?

第4个回答  2013-08-06
我觉得不一定非得按照它那个截面来选,一般动稳定和热稳定还有载流量能达到技术要求,一般施工单位会考虑节约成本,选择经济适用的!!不过可能在裕度上可能就差点!