请教一个问题:本人做的一个小房子工程,柱子是400*400的方柱,桩基是直径600的钻孔桩。这样一来的话,桩刚好把柱子包住,且柱子对角线边缘至桩基的最小距离是17mm,未设置承台。(本人在网上看到“承台边缘至桩中心距离不宜小于桩的直径或边长且边缘挑出部分不应小于150mm”。)请问高手们:如果我按照桩基直径600,不设置承台,这样设计可以吗?如果不行的话,规范上得依据是哪一条?O(∩_∩)O谢谢

第1个回答  2013-08-08
我估计悬,图审那群禽兽很恶心。
我觉得你应该考虑的是承载力问题,如果承载力够的话你可以加大桩径,减少桩长,不过这也要重分考虑持力层的位置。
或者考虑变动柱,本人做桩基的,对于上层了解不多。希望能给与你帮助。好像是《桩基设计规范》JGJG94-2012或者《地基基础工程施工质量验收规范》GB50204-2002。
第2个回答  2013-08-07
对于大直径灌注桩,采用一柱一桩时,可以不设承台,但柱与桩的连接(截面面尺寸及配筋)应符合高杯口基础的要求。《基础规范》对此有明文规定本回答被提问者采纳