小电流接地系统发生单项接地时,负荷电流会有什么变化

小电流接地系统发生单项接地后,接地馈线负荷电流会有什么变化?例如:接地前该线路Ia100 A Ib105 A Ic103A,接地后电流会有什么变化,请尽量详细解答,谢谢!

小电流接地系统包括:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统、中性点经大电阻接地系统。(中性点非有效接地系统),发生故障的时候接地电流比较小。

中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当发生单相接地故障时,由于不能构成短路回路,接地电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为是小电流接地系统(中性点非有效接地系统)。一般66kv及以下系统常采用这种系统。

中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流,数值很小,而整个系统的中性点对地电压发生偏移(偏移程度取决于接地短路的程度,完全金属性短路则中性点对地电压上升为相电压),而不接地相的对地电压也会升高(金属性短路升为线电压),但是每相对中性点电压以及相间的线电压保持不变,所以整个系统可以维持运行,但由于对地的电压升高考验整个系统对地的绝缘好坏,所以在绝缘还没破坏前,最好要及时消除故障,不能在这种状态下长时间运行,一般不超过1-2小时。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-28
小电流接地系统发生单相接地后,三相之间的线电压依然对称,对负荷的供电影响很小。故障线路的零序电流等于所有非故障线路的零序电流之和。非故障相对地的电压升高到√3倍。

接地点流过的对地电容电流,可能在接地点产生间歇性电弧,因而,35kv线路的中性点安装过补偿的消弧线圈。追问

我想问负荷电流的变化,故障相的负荷电流是不是会降为零或者接近于零?

追答

非故障相,负荷电流基本上不变,故障相的负荷电流接近于零

本回答被提问者采纳
相似回答