240千瓦用多少铜芯三相五线电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-26
240KW,380V电压,当功率因数0.8时,其电流=240÷1.732÷0.38÷0.8=455.8A≈456A
国标185平方单根铜芯电缆在空气中敷设,环境温度25℃时,允许工作温度65℃,其安全载流量为490~540A,完全可以满足你的负荷要求。如果选用三相五线,则需要加大一个型号,240平方就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3RWYD6RV6.html
其他回答
第1个回答 2013-08-10
三相五线240千瓦用240平方毫米的铜芯电缆。
第2个回答 2013-08-10
用三十五乘二十五的就可以
第3个回答 2013-08-10
120平方的电缆
第4个回答 2013-08-10
嗯,380V就可以了
相似回答
240千瓦用
多大
铜电缆
答:
240kW负载额定电流大约在430A左右,
建议用双拼95平方的铜芯电缆
。
240 KW三相
电用多大
电缆
答:
根据电线电流对照表,
240KW负载至少要选择240平方的铜芯电线
。根据三相公式计算:P=1.732UIcosφ cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性负载取0.85。I=240×1000/(1.732×380V×0.85)=429A
240kw功率用
多大
铜芯电缆
答:
根据电线电流对照表,
240KW负载至少要选择240平方的铜芯电线
。240平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约570A。
240千瓦用
多大
铜电缆
答:
240千瓦负载至少用240平方的铜电缆
;因为功率的计算公式为1.73乘电压乘电流乘功率因数,带入公式可得,240千瓦的电流为436安,考虑到环境因素的影响,所以需要选择载流量大一些的电缆,而240平铜芯电缆的安全载流量约570安,正好合适。二、选择电线的注意事项有哪些 1、我们在选购电线的时候一定要注意电线...