请教大侠:用PLC编程控制10-16个伺服马达,如何组态完成精确定位?(一个触摸屏)

所有PLC编程器,电机驱动器,触摸屏及控制器件全部用国产件如何选型组合(16轴皆为直线轴)?
(请给出相应牌子或型号)
假如可加入三菱系列部分组件,如何低成本达到要求?
不限牌子和编程方式,如何最优组合以完成多轴控制?
伺服电机有2个驱动电流为15A的,两个为10安的,其他的在3A左右。如驱动器体积较大,16个就不好安装了

你如果是这么多轴的话 强烈建议你使用信捷的XCM-60T-E的 这个PLC以台可以驱动10台电机 然后两台连结到一起做通讯就可以控制20台了。追问

谢谢!伺服电机的驱动器有集成的吗,即一板能控制几轴的?

追答

刚给你发私信了 你查查
驱动器是省不掉的 一台电机标配一台驱动器 做柜子的时候要注意了 怎么样节省空间。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-10
第一种方法:可以用三菱Q型PLC再加定位模块,要多少轴,就加多少。第二种方法:用三菱FX3U再加7个FX2N-20GM模块就可以了追问

相关型号能提供一下吗?

追答

用三菱FX3U再加7个FX2N-20GM模块就可以了 总共可以达到17轴

相似回答