敷设电线管线卡之间的间距是多少才合理

如题所述

按照《水电安装规范》对于管线布线的原则的要求,电管敷设需横平竖直,使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。

根据现行标准《建筑电气工程施工质量验收规定》(GB50303-2002)的规定:管内穿线在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行,穿线前应将电线保护管内的积水及杂物清理干净。

但针对建筑电气安装项目逐渐增加,管内穿线的工程量随之增大,为配合工程整体同步竣工,管内穿线可以提前进行,但必须满足下列条件: 

1、混凝土结构工程必须经过结构验收和核定。

2、砖混结构工程必须初装修完成以后。 

3、作好成品保护,箱、盒及导线不应破损及被灰浆污染。 

4、穿线后线管内不得有积水及潮气侵入,必须保证导线绝缘强度符合规范要求。电线如何穿管 暗线埋管实范围本工艺标准适用 于照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和护墙板内钢管敷设工程。 

5、施工准备2.1 材料要求: 2.1.1 镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼。

扩展资料:

安装电线管的注意:

1、电源线可分三种。红色的是火线,蓝色的是零线,黄色的是地线。

2、在装修时,电源线管应预先固定在墙体槽中,要保证套管表面凹进墙面13mm以上。

3、电源线连接合格后,应浇湿墙面,用1∶5砼封闭,封避砼表面要平整,且低于墙面2mm。电源底盒安装要牢固,面板底面平整与墙面吻合。

4、电源线走向横平竖直,不可斜拉。电线管道的安装方法供电回路安装。厨房、卫生间、浴室的供电回路应各自使用漏电保护器,必须与其他供电回路相连,不得将其零线搭接其他回路。

5、对于空调等大功率电器,必须设置专用供电回路相连,空调采用4mm的电源线,照明线采用2.5mm的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2.5mm的电源线。

参考资料:百度百科-建筑电气工程施工质量验收规范

百度百科-管卡

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-09
一、按照《水电安装规范》对于管线布线的原则的要求,电管敷设需横平竖直,使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
二、预埋线槽和暗管敷设缆线还应符合下列规定:
1、敷设线槽的两端宜用标志表示出编号、线材类型和长度等内容;
2、预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm
3、直线布管每30m处应设置过线盒装置;
4、暗管的转弯角度应大于90度,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于2个,并不应有S弯出现,有弯头的管段长度超过20m时,应设置管线过线盒装置;在有2个弯时,不超过15m应设置过线盒;
5、暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50mm时,不应小于10倍;
6、暗管管口应光滑,并加有护口保护,管口伸出部位宜为25~50mm;
7、敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。布放多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数主干光缆时,直线管道的管径利用率为50%~60%,弯管道应为40%~50%。暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时,管道的截面利用率应为25%~30%。预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过50%;
8、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管;
9、暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒;
10、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 ≤ 15 米,且该段内不得有S弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒.所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径,不得采用国家明令禁止的三通四通等;
11、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍;
12、在暗管孔内不得有各种线缆接头;
13、缆线不得布放在电梯或供水、供汽、供暖管道竖井中,亦不应布放在强电竖井中,直埋光纤管道时应在光纤经过的地方做警告标志,以防以后的施工破坏。
第2个回答  2013-07-20
如果是护套线,线卡的间距为300~500mm,如果有线管,根据管径的大小,最大不能超过2500mm。在距离转弯处和线盒处200毫米增加固定线卡。
第3个回答  2013-07-20
明装配线管管卡1米一个,转弯处离墙10公方一个,距离远了,管子会往下掉的。
相似回答