44问答网
所有问题
剪力墙转角处遇到暗柱时,水平筋要不要锚固,多少?在什么规范里面规定了?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-07-17
剪力墙转角处遇到暗柱时,水平筋要锚固,锚固长度La或LaE《抗规》和《高规》都有规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3RYZWZWK3.html
相似回答
地下室
剪力墙水平筋
在
转角
柱处直锚有依据吗?
答:
剪力墙水平筋在转角柱处不存在锚固问题
,转角柱并不是墙的支座。抗震墙的基本抗震构造措施 ’ 中有关墙柱边缘构件的规定进行设计;如果是施工者的话,就必须按照图纸指定的11G101-1中墙柱边缘构件大样进行配筋、安装。结构墙的高度一般与整个房屋的高度相等,自基础直至屋顶,高达几十米或100多米;其宽...
剪力墙
每遇见一个
暗柱
或端柱都要做
锚固
吗?如果跨度挺大遇见好几个框架...
答:
遇到端柱要锚固
。如果中间是暗柱的话可以直接通过的呀。
剪力墙
(地下室挡土墙)
水平钢筋在
内侧在
暗柱
部分怎么
锚固?
答:
地下室外墙(剪力墙挡土墙)在转角处水平钢筋锚固:水平筋插入暗柱筋内侧,插入部分够锚固长度即可
。钢筋的锚固是指钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固,目的是使两者能共同工作以承担各种应力(协同工作承受来自各种荷载产生压力、拉力以及弯矩、扭矩等)。在工程中常用“钢筋的锚...
剪力墙
与
暗柱
的连接
答:
里面有
剪力墙
水平、竖向钢筋构造,各种剪力墙构件的构造详图。暗柱有约束边缘暗柱YAZ、构造边缘暗柱GAZ和普通暗柱AZ 普通AZ:转角和直的:转角的
水平筋
外侧通长内侧分别锚固长度为Lae或la。直的直接通长 AZ的加密区规定03G101第40页 墙或柱的插筋长度也是有
规定,
需插筋插到基础底部再做大于6D且大于150...