高压隔离开关的作用

如题所述

高压隔离开关保证了高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。

还可将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。高压隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流;

否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。

扩展资料

隔离开关都配有手力操动机构,一般采用CS6-1型。操作时要先拔出定位销,分合闸动作要果断,迅速,终了时注意不可用力过猛,操作完毕一定要用定位销销住,并目测其动触头位置是否符合要求。

用绝缘杆操作单极隔离开关时,合闸应先合两边相,后合中相;分闸时,顺序与此相反。

必须强调,不管合闸还是分闸的操作,都应在不带负荷或负荷在隔离开关允许的操作范围之内时才能进行。为此,操作隔离开关之前,必须先检查与之串联的断路器,应确实处于断开位置。

如隔离开关带的负荷是规定容量范围内的变压器,则必须先停掉变压器的全部低压负荷,令其空载之后再拉开该隔离开关;送电时,先检查变压器低压侧主开关确在断开位置,方可合隔离开关。



参考资料来源:百科百科-高压隔离开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-17

高压隔离开关型号 

高压隔离开关的类型按照架设地点可分为户内式、户外式两种,按有接地闸刀可分为有接地闸刀和无接地闸刀两种,型号有字母和数字两部分组成,如图:

高压隔离开关型号表示方法 

例如:一款型号为:GW5-110GD/600。其表示额定电压110KV,额定电流600A,带有接地刀闸的改进型户外式高压隔离开关。

高压隔离开关的作用 

隔离电压:将电器设备与带电的电网隔离,以保证被隔离的电气设备有明显的断开点,能安全的进行检修。 

倒换母线:在双母线指的电路中,利用隔离开关将设备或线路从一组母线切换到另一组母线上。 

接通断开电路:按规定可接通和断开小电流电路,如: 接通和断开电压互感器和避雷器电路; 

接通和断开电压为10KV,长10Km空载架空线路或电压10KV,长度5Km空载电缆线路。 

接通和断开电压10KV以下,容量315KVA以下,励磁电流2A以下的空载变压器。 

第2个回答  推荐于2017-10-10
  高压隔离开关主要功能是:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能。
  高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用。
  按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。
第3个回答  2018-07-26
高压10KV隔离开关的主要用途是防止操作人员触电,因为比较10KV电压太高了,一不小心容易触电。本回答被网友采纳
第4个回答  2013-07-16
1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。)

2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)

3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断
路器、分荷开关闭合)

4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关)

5、防止误入带电室。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室)