高压隔离开关保证了高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。
还可将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。高压隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流;
否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。
扩展资料
隔离开关都配有手力操动机构,一般采用CS6-1型。操作时要先拔出定位销,分合闸动作要果断,迅速,终了时注意不可用力过猛,操作完毕一定要用定位销销住,并目测其动触头位置是否符合要求。
用绝缘杆操作单极隔离开关时,合闸应先合两边相,后合中相;分闸时,顺序与此相反。
必须强调,不管合闸还是分闸的操作,都应在不带负荷或负荷在隔离开关允许的操作范围之内时才能进行。为此,操作隔离开关之前,必须先检查与之串联的断路器,应确实处于断开位置。
如隔离开关带的负荷是规定容量范围内的变压器,则必须先停掉变压器的全部低压负荷,令其空载之后再拉开该隔离开关;送电时,先检查变压器低压侧主开关确在断开位置,方可合隔离开关。
参考资料来源:百科百科-高压隔离开关
高压隔离开关型号
高压隔离开关的类型按照架设地点可分为户内式、户外式两种,按有接地闸刀可分为有接地闸刀和无接地闸刀两种,型号有字母和数字两部分组成,如图:
高压隔离开关型号表示方法
例如:一款型号为:GW5-110GD/600。其表示额定电压110KV,额定电流600A,带有接地刀闸的改进型户外式高压隔离开关。
高压隔离开关的作用
隔离电压:将电器设备与带电的电网隔离,以保证被隔离的电气设备有明显的断开点,能安全的进行检修。
倒换母线:在双母线指的电路中,利用隔离开关将设备或线路从一组母线切换到另一组母线上。
接通断开电路:按规定可接通和断开小电流电路,如: 接通和断开电压互感器和避雷器电路;
接通和断开电压为10KV,长10Km空载架空线路或电压10KV,长度5Km空载电缆线路。
接通和断开电压10KV以下,容量315KVA以下,励磁电流2A以下的空载变压器。