为什么TN-C系统内不能装设RCD防电击?

一直知道TN-C系统内不能装设RCD防电击,一直不知道为什么。跪求答案。

回复 3# 我找到一答案了,王厚余的《建筑电气装置500问》是这样说的:“如PEN 线穿过剩余电流动作保护器 RCD,因接地故障电流产生的磁场在RCD内互相抵消而使RCD 拒动作,所以在 TN-C 系统内不能装用 RCD 防电击。”
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-06
理解它不能防点击就可以了。因为PE线和N线合二为一,用电设备的外露可导电部分接的是PEN线,就算漏电了也无法让RCD动作。
我是这么理解的,不知道对不对本回答被网友采纳
第2个回答  2013-07-15
I1+I2+I3+IN=剩余电流。即PE线电流。整定电流0.3A。即RCD。I1+I2+I3=IN。即零序电流,N线电流。整定电流数百安。即零序保护。剩余电流测量的一定是接地故障电流。零序电流,大于最大不平衡电流,即接地故障电流小于最大不平衡电流时,可能拒动。
第3个回答  2018-12-18
你先了解什么是tn-c系统,再看你是否让PE线和N线合二为一了,打开一个带三角插座的插座面板就知道了!!