232转485转换器的问题

原来用的RS232转USB的连接线连接的下位机(DSP)和电脑的,数据可以正常传送,由于现在传输距离增长,现在改用485,于是我就买了个232转485的有源转换器,但是今天连接了一下,发现DSP通上电源以后,还没有打开,485有源转换器的盒子上TXD的灯就一直亮着,TXD的灯表示的DSP在发送数据~但是我DSP都没有打开,只是接上了电源,而且TXD的灯是一直亮的,不是一闪一闪的,说明一直有数据在传送~请问大神们这是怎么回事啊~很着急,不知道如何下手~请大神们指导一下!谢谢了!!

下位机是DSP上位机是电脑吗,如果是,直接这样进行接口转换是不行的,电脑只能使用RS232转RS485,而如果DSP也只有RS232接口,那只能再买一个RS485转RS232与DSP连接,要不然DSP就得改硬件了。换句话说,如果两头都是RS232接口,必须经过两次转换才能通信。追问

上位机是电脑,DSP只有232的接口,我用的是232转485连接的DSP,然后又买了一个485转USB连接的电脑。。。这样应该没什么问题吧~就是不知道为什么DSP连上电源以后都没打开,485发送的灯就一直亮着,不知道发送的什么东西。。。

追答

市面上232转485或485转232的相对问题都比较少,但转USB就难说了,重点在RS485转USB方面找原因,USB是要驱动的,经常在驱动方面出问题,不行换一个别的牌子的RS485转USB试试,还有检查两个RS485的那一对线是不是有搞错,成品的连接有时也未必可信。

追问

我现在都没连上485转USB的,我现在只是DSP连上232转485的转换器,然后给DSP连上电源,转换器上的TXD灯就一直亮着了。。。后面的什么都没连,所以肯定问题肯定出在了DSP和232转485转换器上。。我在想是不是DSP哪地方要改或者转换器要怎么设置一下。。。232转485转换器的接线桩上T/R+,T/R-,RXD+,RXD-.GND,VCC。。难道GND或者VCC也要连线?但是我的转换器是有源的,已经有电源给DSP供电了呀。。。。求教啊。。。。

追答

RS485的工作电流是比较大的,你说的有电源我不知道电源来自哪里,我的转换器是要接电源的,看下图,不知道你的转换器是什么样的:

追问

我的有源转换器是这样的~其实和你的无源差不多,只不过是加入了抗干扰什么的。。。

现在就是不知道问题出在了什么地方。。好烦恼。。。。

追答

你这种转换器我没有用过,搞这个东西电脑如果没有RS232接口不好办,不然可以接到电脑的RS232接口上,用电脑发送数据,然后测量一下485接线柱上的电压变化,如有示波器看一下信号更好,至少能够知道这东西是不是有问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-02
这样可能不成功!

编程还是不要远距离

祝好!追问

额。。用232都是好的,我只是想知道为什么DSP通上电还没打开TXD的灯就一直亮着,难道DSP直接给了它一个低电平~肯定是能成功的, 但是现在不知道从哪地方下手,不过还是谢谢你来捧场~

追答

通常,编程不会远距离

追问

这个不是编程,这个是上位机与下位机的通讯!~不过还是谢谢你

第2个回答  2019-07-04
监控用的摄像枪和云台一般都是用的是485接口进行通信,但是电脑上只有rs-232接口,当然需要转换器将其转换才可以将数据送入到电脑中,必须要使用的。
相似回答