35KV母线PT被击穿,请问各位大虾为什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-04-20
这个要看具体情况了,我看主要有这么几点仅供参考:
1、互感器的质量问题,这种情况现在较少。
2、安装过程造成绝缘损坏,这个比较可能
3、如果此电压互感器为电磁式电压互感器,那么合空载(轻载)母线的时候可能产生谐振过电压造成绝缘的损坏。
你们可以拿出出厂试验报告和交接试验报告,查看下
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考