三菱PLC仿真软件出现"存在不能转换的梯形图”是什么原因

其中黄色部分表示有问题,求解释
我用M8002初始化过了,这是整个程序的一部分

缺少初始步S0,没有初始步SET S0程序出错,无法转换。

不知道你初始步是怎么触发的。下面给你一个样图参考。

 

追问

这 是我整个程序的一部分,初始步我在开机启动时触发的

追答

在这个程序里没有看到呀。程序的0步就是STL S0,这个程序怎么转换。你看我什么编的不是正常转换了吗。

追问

我用截图取的一部分。0步不是STL SO,0步在图上没显示出来,如果显示了,你可以在做母线左侧看到0的

追答

还没有看懂我说的意思吗?你现在这个程序没有初始步呀。你把你的初始步加在最前面看看能不能转换。

追问

你没看懂我我意思,我原来程序中有初始步的,只是我提供的截图上没显示出来而已

追答

您原来程序与现在程序有关系吗?您原来程序可能是对的。但我现在看到你编的程序是不完整的,缺少初始步,所以不能转换。

追问

你看到的程序只是我编程的一部分(,出错的部分,)原来的程序是完整的,而且除了这地方,其他部分也没显示有什么错误

追答

你有编程手册吗?看了编程手册步进指令部分,你就明白了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-09
这种情况一般出现在编辑指令的时候,指令编辑不全,或是指令放置位置不对,你如果确定出现在仿真软件调试的过程中,应该就是仿真软件版本较低,编译不了你所编辑的一些指令,这种情况下,可以升级仿真软件,或是调整指令
第2个回答  2015-10-13
程序编辑错误。在软件仿真前会检查基本语法,并进行编译,由于你编辑的程序有错误,导师软件不能进行编译。
第3个回答  2015-10-21
梯形图编写不正确。
第4个回答  2013-05-08
你的指令写错了输出控制不能串联在STL后面,下面的也全错了追问

那应该怎样写?(用set语句)

追答

你把程序传给我,我帮你修改一下你也许就明白了
QQ5347636

本回答被提问者采纳