问题补充: 11G101-3图集第71页基础主梁纵向纲筋构造图中标明,非贯通纵筋自柱中心线向跨内伸出3分之一ln。而该图集33页“基础梁底部非贯通纵筋的长度规定 ”中指出基础主梁柱下区域和基础次梁支座区域底部非贯通纵筋的伸出长度为“自支座边向跨内伸出至3分之一ln” 问两条对非贯通纵筋长度的规定矛盾吗?应如何理解??谢谢!!!
非贯通筋伸入跨中的长度都是以支座边(柱边)开始计算的,没有以柱中线开始计算的。11G101-3的71页图中 ln/3 的长度也是从柱边算起的。
规范的‘贯通纵筋’是指建筑抗震设计规范规定的框架梁上部纵向钢筋应有不得小于2Φ12的贯通全数跨度并可靠锚固于两端(边)支座的钢筋。按陈青来教授答疑解释,通长中是可以在允许位置用各种可靠接头延续的。一般口语说中间支座钢筋贯通是拉通之意,此贯通有异于彼贯通。
扩展资料:
基础梁底部非贯通纵筋的长度规定,当配置不多于两排时,在标准构造详图中统一取值为自柱边向跨内伸出至Ln/3位置;当非贯通纵筋配置多于两排时。
从第三排起向跨内的伸出长度值应有设计者注明。Ln的取值规定为:边跨边支座的底部非贯通纵筋,Ln取本边跨的净跨长度值;对于中间支座的底部非贯通纵筋,Ln取支座两边校大一跨的净跨长度值。
参考资料来源:百度百科-平法钢筋算量
参考资料来源:百度百科-贯通纵筋
请看问题补充 ,,,
追答不矛盾,外伸长度都是从柱边算起。71页的那个也是从柱边算,只是对于中间支座,负筋的锚固长度就是柱子延梁方向的尺寸而已。