离变压器200米远,国标50平方的铝线,带70千瓦动力,行不行

如题所述

不行,按负载的电流来算是够的,但是从线路的电压降来算是不够,建议用70的线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-07
如果是三相的话没问题的,单相的不行。50平方的铝线,裸线(没绝缘不套管)可以承受225A电流,绝缘线可以承受150A,本回答被提问者和网友采纳