44问答网
所有问题
正泰NR2-25热继电器和220V交流接触器再和一个液位控制器怎么样手动自动控制一台220V潜水泵?是怎么样接...
正泰NR2-25热继电器和220V交流接触器再和一个液位控制器怎么样手动自动控制一台220V潜水泵?是怎么样接线的?越详细越好,谢谢
举报该问题
推荐答案 2013-05-05
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3VRGRGD3Y.html
其他回答
第1个回答 2013-05-04
没有按钮开关你怎么手动?
相似回答
...样用
220伏交流接触器和一个正泰NR2-25热继电器手动自动控制一台
8...
答:
此图没有修改,请将电源接L,N 接在主触点上就可以。FR 是
热继电器
常闭触点,SB1是停止按钮,SB2是启动按钮。KM是
接触器
的线圈。按照此图连接就可以了。不知道你的电机功率是多少,如果功率大,在启动瞬间,接触器会吸合后又分开了。电机启动是会有电压波动的。
正泰继电器
RN2-
25
复位钮
手动和自动怎么
调,旋转进去是自动复位,不旋进去...
答:
是的,复位按钮可旋转,它上面有自动(A) 手动(H)标识,如图所示H在上面则表示手动模式
NR2-25热继电器和一个
单相潜水泵是
怎么样
接线的?
答:
NR2-25
为正泰的热过载
继电器
,与CJX2系列25A以下
接触器
配套使用,插入式连接。具有过载、断相保护功能。所以使用在单相负载的场合时,需要把三相热元件串联使用,然后调整适当的电流刻度值即可。
正泰NR2-25热继电器
是
怎么样
接线的?
答:
热继电器
上端三个接线柱插接到
接触器
三个主触头,下端T1,T2,T3接到电机或通过接线端子到电机。将右侧常闭触点串接到接触器线圈控制回路就可以了。
大家正在搜
交流接触器和热继电器接线图
交流接触器热继电器一体的
交流接触器热继电器接线视频
交流接触器热继电器按钮接线方法
交流接触器和直流接触器的区别
继电器和交流接触器接线图
接触器和热继电器接法
接触器和热继电器接线图
交流接触器与继电器的区别
相关问题
NR2-25热继电器和220V交流接触器,怎么样控制一台22...
正泰NR2-25热继电器是怎么样接线的?
带灯按妞控制交流接触器正泰cjx2_1810和热继电器(正泰...
正泰热继电器nr2一25是否可以调节电流- 百度