西门子300以太网,cpu314 -2dp,以太网模块343-1,硬件组态完成,下载以太网蚕食提示下面的信息是什么问题

如题所述

说明通讯失败。

通过以太网下载程序需要在软件的PLC菜单中编辑以太网节点,在节点中设定343-1的IP地址或者MAC地址,然后才能进行下载。追问

我设置了啊,还是不行的,很郁闷啊

追答

首先应确认你的网线,不通过路由器(交换机)的话,应使用交叉网线。

追问

没有通过路由器和交换机,我用的是直连线,不过我用我的电脑可以和模块ping通啊,不是说明已经连接上了吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-25
第一次下载用MPI线下吧,而且PG/PC选择应该设置为MPI的方式。
若你之前用MPI线把硬件配置下好到PLC中了,再用网线来下载,先改PG/PC的设置,然后把电脑的本地IP设置与343-1的IP同一网段。追问

我下载CPU模块时使用MPI方式没问题,然后使用网线下载343模块,就不行了

追答

下CPU模块时有没连343模块一起下进去,而且343模块里有没设置IP?

第2个回答  2013-12-07
求答案,如何解决
第3个回答  2013-07-13
问题解决了吗?我也遇到了同样的情况追问

没有,搁置了。

第4个回答  2013-04-24
你的项目连接方式有问题,你看一下你与PLC通讯选择的方式追问

我选择的是TPC/IP指向我的网卡的那个通讯方式,有问题吗?

相似回答