电力变压器在备用与运行轮换时间上的有关规定?

如题所述

  有如下规定:
  轮换试验周期
  1. 事故照明装置每月试验一次。
  2. 有人值班变电站的中央信号,每班试验一次,无人值守变电站每次巡视试验一次。  3. 故障录波器、微机保护每月核对时钟一次(利用卫星对时的除外)。
  4. 高频通道每天试验一次。
  5. 充电备用的主变和线路每季切换带负荷一次。
  6. 热备用中的主变每月充电一次
  7. 运行中的主变冷却器每月轮换一次(包括冷却器电源,风冷变就地、远方手动启动风机;强油风冷变主辅冷却器轮换、主备电源切换试验)。
  8. 备用所变每月轮换投运一次。
  9. 重合闸装置每月试验一次(有试验按钮的重合闸装置)
  10 . 同级电压的母线PT每月切换或轮换一次。
  11. 备用中的母联或旁路开关每月进行一次充电试验。
  12. 运行中开关间隔的备用刀闸每季度试验一次(沈泉、温水、相公站GW6-220型未防锈改造的刀闸每月一次)。
  13 . 固定连接方式的双母线设备,每季倒排切换试验一次。
  职责分工
1. 生技部是轮换试验的牵头部室。负责设备轮换计划的审核,并对计划执行过程进行协调、监督。
  2. 变电工区是轮换试验的操作者。负责轮换项目计划的编制和执行以及执行情况的汇报工作。
  3. 调度所是电网设备轮换试验的指挥人。负责所辖设备的轮换项目计划的批准、运行方式的调整、省中调申请和调度以及轮换试验计划执行情况的汇报工作。负责轮换试验预案的制定。
  4. 变电队是轮换试验发现设备问题的处理人。对轮换试验发现缺陷及时消除。
  5. 安质部是轮换试验的监督部门。负责监督有关单位部门按规程进行轮换试验,及时发现和处理运行中的缺陷。
  执行规定
  1. 每季度末月25日前,变电工区根据轮换周期规定编制第六至十四条所规定设备下季度轮换计划报生技部。第二至五条轮换试验由变电工区按照周期要求直接进行。生技部会同调度所审查所报计划的可行性,并于每季度首月1月5日前组织有关单位、部室对计划进行平衡,经生产局长(总工)批准后下发执行。
  2. 在轮换周期内,因检修、调整方式等原因等效进行试验的,轮换试验不再重复执行。
  3. 雷雨季节(7、8、9三个月)不进行需调度所许可的主设备轮换试验,变电工区自己进行的试验照常进行。遇到大风、雨天轮换计划顺延。
  4. 考虑当前试验出现的问题可能较多,母线倒排试验应逐站进行,尽量不安排两站或多站同时进行。
  5. 变电队根据轮换计划准备好消缺用备品备件,随时准备消缺。
  6. 轮换试验不得与检修工作冲突,以保证检修计划的执行。
  7. 备用变压器轮换试验时,同时投入冷却装置;如系强油循环变压器,充电后不带负载运行时,应轮流投入部分冷却器,其数量不超过制造厂规定空载时的运行台数。  
8. 因天气、检修等原因造成轮换试验无法按期进行时,由变电工区提前一天向调度所提出计划调整申请,经调度所审查,报生产局长(总工)批准后执行。计划调整需保证设备轮换试验不超周期。
  9. 设备轮换试验要按季度、年度进行总结。
  考核
1. 生技部根据轮换计划的执行情况按月度进行经济责任制考核。轮换计划无故延期扣责任单位0.5分,执行不力造成设备轮换超周期一次扣责任单位2分。
  其他
  1. 轮换试验应在电网无故章、无检修,天气良好、抢修准备充分的条件下进行,轮换试验前各单位应做好事故预想。
  2. 考虑GW6-220刀闸存在较多的缺陷,在进行与此刀闸相关的轮换试验时,应单独制定措施,并有变电队在现场的情况下进行。
  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-09
电力变压器定期轮换试验管理规定  
  
1 范围  
本标准规定了XX电业公司设备定期轮换试验的周期、职责分工、执行规定、以及考核的有关事项。  
本标准适用于调度所、变电队、变电工区、安质部、生技部。  
2 引用标准  
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示标本均有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。  
DL/T 572-95 电力变压器运行规程  
水电-85 变电站运行管理制度  
DL/T587-1996 微机继电保护装置运行管理规程  
水电-82 继电保护及安全自动装置运行管理规程  
3 总则  
为保证设备的健康,使存在的问题得到及时发现和解决,确保运行设备在异常情况下,备用设备能及时投入,特制定本设备轮换试验管理制度;  
4 轮换试验周期  
4.1 事故照明装置每月试验一次。  
4.2 有人值班变电站的中央信号,每班试验一次,无人值守变电站每次巡视试验一次。  
4.3 故障录波器、微机保护每月核对时钟一次(利用卫星对时的除外)。  
4.4 高频通道每天试验一次。  
4.5 充电备用的主变和线路每季切换带负荷一次。  
4.6 热备用中的主变每月充电一次  
4.7 运行中的主变冷却器每月轮换一次(包括冷却器电源,风冷变就地、远方手动启动风机;强油风冷变主辅冷却器轮换、主备电源切换试验)。  
4.8 备用所变每月轮换投运一次。  
4.9 重合闸装置每月试验一次(有试验按钮的重合闸装置)  
4.10 同级电压的母线PT每月切换或轮换一次。  
4.11 备用中的母联或旁路开关每月进行一次充电试验。  
4.12 运行中开关间隔的备用刀闸每季度试验一次(沈泉、温水、相公站GW6-220型未防锈改造的刀闸每月一次)。  
4.13 固定连接方式的双母线设备,每季倒排切换试验一次。  
5 职责分工  
5.1 生技部是轮换试验的牵头部室。负责设备轮换计划的审核,并对计划执行过程进行协调、监督。  
5.2 变电工区是轮换试验的操作者。负责轮换项目计划的编制和执行以及执行情况的汇报工作。  
5.3 调度所是电网设备轮换试验的指挥人。负责所辖设备的轮换项目计划的批准、运行方式的调整、省中调申请和调度以及轮换试验计划执行情况的汇报工作。负责轮换试验预案的制定。  
5.4 变电队是轮换试验发现设备问题的处理人。对轮换试验发现缺陷及时消除。  
5.5 安质部是轮换试验的监督部门。负责监督有关单位部门按规程进行轮换试验,及时发现和处理运行中的缺陷。  
6 执行规定  
6.1 每季度末月25日前,变电工区根据轮换周期规定编制第六至十四条所规定设备下季度轮换计划报生技部。第二至五条轮换试验由变电工区按照周期要求直接进行。生技部会同调度所审查所报计划的可行性,并于每季度首月1月5日前组织有关单位、部室对计划进行平衡,经生产局长(总工)批准后下发执行。  
6.2 在轮换周期内,因检修、调整方式等原因等效进行试验的,轮换试验不再重复执行。  
6.3 雷雨季节(7、8、9三个月)不进行需调度所许可的主设备轮换试验,变电工区自己进行的试验照常进行。遇到大风、雨天轮换计划顺延。  
6.4 考虑当前试验出现的问题可能较多,母线倒排试验应逐站进行,尽量不安排两站或多站同时进行。  
6.5 变电队根据轮换计划准备好消缺用备品备件,随时准备消缺。  
6.6 轮换试验不得与检修工作冲突,以保证检修计划的执行。  
6.7 备用变压器轮换试验时,同时投入冷却装置;如系强油循环变压器,充电后不带负载运行时,应轮流投入部分冷却器,其数量不超过制造厂规定空载时的运行台数。  
6.8 因天气、检修等原因造成轮换试验无法按期进行时,由变电工区提前一天向调度所提出计划调整申请,经调度所审查,报生产局长(总工)批准后执行。计划调整需保证设备轮换试验不超周期。  
6.9 设备轮换试验要按季度、年度进行总结。  
7 考核  
7.1生技部根据轮换计划的执行情况按月度进行经济责任制考核。轮换计划无故延期扣责任单位0.5分,执行不力造成设备轮换超周期一次扣责任单位2分。  
8 其他  
8.1 轮换试验应在电网无故章、无检修,天气良好、抢修准备充分的条件下进行,轮换试验前各单位应做好事故预想。  
8.2 考虑GW6-220刀闸存在较多的缺陷,在进行与此刀闸相关的轮换试验时,应单独制定措施,并有变电队在现场的情况下进行。  本回答被提问者采纳