电力系统继电保护

请问我国目前的电力继电保护设备一般包括哪些?每种电力继电保护设备的原理及工作方式有何不同?小弟跪求!我说的电力继电保护是二次的.最好举的例子是南自或南瑞的企业产品和性能!

电力继电保护设备,二次保护装置
其中有,
线路光差保护(110kv常 用南瑞RCS941,RCS943型,南自PSL-621型,330kv常用RCS931型,南自没接触过)
主变保护(330kv,南自T756型,触摸式的,南瑞RCS978型)
高频保护(330kv,南自的忘了型号了,南瑞的没接触过)
远跳保护(330kv,南自的没见过,南瑞的RCS925,四方csc125)
断控保护(330kv,南自的忘了,南瑞RCS921型)
母线保护(110kv,深圳南瑞BP-2B,330kv,深圳南瑞BP-2B,南瑞915E型)
再就是南瑞有个,紧急控制(低周低压减载,南瑞科技的),VQC(现在很少用),(110KV系统)
小电流接地选线(35KV,和10KV线系统用)
这是变电站内的配置,电厂里的不清楚。

原理,是因保护的范围不一样,所以用到的方式不一样,,这个太多,一两句说不过来,

产品性能,不错,因为南瑞,南自,在国内继保行业里,就是龙头企业。所以,很可靠。市场占有率也很高。还有企业 是北京四方,和许继电器。

QQ93698702 ,希望大家在一起探讨
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考