电动机点动控制电路中能不安装热继电器吗?

在这个电路图中能不安装热继电器么?为什么?请说详细点
如果不安装热继电器 这个线路能正常运行么 原来接到热继电器的零线又该接什么地方去呢 为什么?请说详细点 2个问题请从电流原理和线路连接以及控制分析,求详细分析

点动可以不安装热继电器,因为电动机是短时间工作制不会过载或是过热的,即使有过载或过热交流接触器也没有自锁,就是按就运转不按就停。
这个线路能正常运行的接到热继电器上的零线可以直接接到交流接触器的线圈的一点上就行了,
电源先经停止钮的常闭触点,然后进起动按钮的常开触点,从常开触点出来进入到接触器的线圈的一点,线圈的另一点接零。点动不需要交流接触器的自锁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-13
要安装热继电器的。
热继电器主要用来对异步电动机进行过载保护,工作原理是过载电流通过热元热
件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护热继电器的过载保护。
相似回答