建筑中,消防通道的疏散门最低要保持多宽?

如题所述

    宽度最低不得低于1.2米。

    根据现场实际情况,由于消防通道是发生火情后人员能最快速离开火场的通道。

    所以通道过于狭窄会影响逃生速度。

    消防通道:

    是指消防人员实施营救和被困人员疏散的通道。比如楼梯口、过道都安有消防指示灯。

    消防通道的作用在各种险情中都起到了不可低估的作用,所以我们不能轻视消防通道。

    任消防通道、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。

    任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。

    疏散门:

    是设在建筑物紧急避难出口处快速打开的门。

    其有门板,门板边部设有弹簧销,弹簧销连接着连杆。门板装有转轴,转轴带有推柄,轴端连有拨齿,拨齿与杠杆一端相对,杠杆另一端与连杆铰链

    当发生紧急事件时,人们只要向外推门,推动推柄转动转轴及拨齿,拨动杠杆带动连杆及弹簧销拉动打开,从而迅速推开门。

    主要用于车间、公共场所紧急出口。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-16
商业物业安全出口有什么规定?
a, 商场安全出口数不应少于2个。
b, 商场的安全出口或疏散出口应分散布置,相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
9、商业物业对各种走道、楼梯、通道的疏散宽度有哪些要求?
a, 商场内疏散楼梯、走道的净宽应按实际疏散人数确定,
b, 单层、多层商场楼梯和走道最小净宽不应小于1.1m;高层商场楼梯最小净宽不应小于1.2m,走道最小净宽不应小于1.3m(走道单面布房)或1.4m(走道双面布房);地下人防商场楼梯最小净宽不应小于1.4m,走道最小净宽不应小于1.5m(走道单面布房)或1.6m(走道双面布房)。首层疏散外门最小净宽不应小于1.4m。
c, 商场营业厅货架、柜台的布置应便于人员安全疏散,主要疏散通道净宽不应小于3m,其它疏散通道净宽不应小于1.8m。
10、商业物业的疏散距离有哪些要求?
a, 最远点至最近安全出口的最大直线距离不应超过30m。
b, 办公等其它房间内最远点至该房间门的最大直线距离不应大于15m(单层、多层商场不应大于22m)。
c, 房间门至最近安全出口的最大直线距离不应超过40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大直线距离应为上述距离的一半。
11、商业物业对疏散楼梯间有什么要求?
a, 设在超过5层的公共建筑、建筑高度不超过32m的二类高层民用建筑、高层民用建筑裙房及建筑面积大于1000m2且底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m的地下人防工程内时,应设有封闭楼梯间。
b, 封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应采用不低于乙级的防火门。疏散门应向疏散方向开启,不应采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门。
c, 疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,疏散走道上不应设置少于3个踏步的台阶。
d, 安全出口处不应设置门槛、台阶、屏风等影响疏散的遮挡物。
e, 疏散门内外1.4m范围内不应设置踏步。
第2个回答  2013-04-16
《建筑设计防火规范》GB 50016—2006中5.3.14规定
安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m;本回答被网友采纳
第3个回答  2013-04-16
1.3米吧,我记得是这样的
相似回答