空气开关的规格一般标称多少安(A),换算成能承受多大功率时,只需把标称电流乘以电源电压便能计算出来。一户家电功率总值就是把所有家电的功率相加。如40A单相空气开关能承受的功率为:40*220=8800W
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-05
家里的用电器的种类一般分为阻性负载和感性负载。
空气开关一般常用的分为C型的和D型的,D型的用于阻性负载,C型的用于非阻性负载
C型的40A如果是阻性负载(电炉、电暖气之类)可以承受8.8KW,
D型的40A如果是阻性负载(电磁炉,冰箱等),可以承受7.9KW(功率因数是0.9的话)。
但是国内的空气开关很少能够达到额定值的,一般80%就不错了。
希望能有帮助。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-04-15
家用足够了,一匹等于0.75A,不过家用空开大点没关系,但是得装漏电保护开关!如果用电器不是特别多建议用二十以上就可以了如果用电器特别多但不同时工作可以每层楼一个单独的空开!
第3个回答  2013-04-15
400安的空气开关一般用于380V配电系统中,按照电工经验公式计算:1KW电流2A,就是200KW,但是在设计应用中最多180KW。
第4个回答  2017-07-17

    家用电器的种类一般分为阻性负载和感性负载

    空气开关一般常用的分为C型的和D型的,D型的用于阻性负载,C型的用于非阻性负载

    C型的40A如果是阻性负载(电炉、电暖气之类)可以承受8.8KW,

    D型的40A如果是阻性负载(电磁炉,冰箱等),可以承受7.9KW(功率因数是0.9的话)。

    但是国内的空气开关很少能够达到额定值的,一般80%就不错了。