“筏形基础底板与梁的施工可分开施工,但必须留置后浇带”,这句话为何不对啊?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-04-15
åºæ¿æ¢ä¸å°æ¿åºåæ¶æ½å·¥ãè¿æ¯æ£ç¡®è¯´æ³ã
ä½ ççææéé¢ä¼°è®¡éçä¸æ¢è¿ä¸ªã
çå°é£äºç解ä¸äºçå°±ä¸è¦å»é»çè§å°ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3VYVZ6RGD.html
其他回答
第1个回答 2013-04-15
是不是应该同时浇筑的
相似回答
筏板基础
混凝土浇筑时,一般不留
施工
缝
,必须
留设时,应设置止水带?我怎么...
答:
按设计啊
,筏板基础
混凝土浇筑也可以
留置后浇带啊,
我们这就是。 shiyu的故事 | 发布于2012-11-02 举报| 评论 1 1 你弄混了一个概念!后浇带是施工缝的一种,而你说的止水带是后浇带中的一种防水措施,当后浇带有防水要求时,要用止水钢板或者止水胶条做防水处理!明白吗? 大连男大学生 | 发布于2012-10-31...
什么时候设置
后浇带
答:
后浇带的主要作顶在于减少施工阶段的结构长度,以减少施工阶段的收缩应力和施工阶段的差异沉降,但其并不能减少使用阶段的温度应力,不宜使用
施工后浇带
解决结构超长的温度应力问题,习惯上分为伸缩后浇带和沉降后浇带。伸缩后浇带一般间距30~40m,贯通结构的基础、顶板、
底板和
墙板,最小宽度800mm,在两侧混凝土浇灌两个月以后...
施工
缝
和后浇带
有什么区别
啊?
答:
(1)后浇带是由于建筑各部分沉降不同
,所以在施工时先留出一道缝,让两部分各自沉降,到沉降完毕后再将这条缝浇注,因为是后来浇注的,所以叫后浇带。(2)施工缝和后浇带在最后交付使用时是没有的,伸缩缝则一直存在。(3)施工缝:是施工过程中不便于一次浇筑而留置的,具体位置要留在结构的受力较...
后浇带为什么
要留设在梁板的1/3处啊 这地方的剪力是最小的吗
答:
剪力最小的部位是在梁的跨中,
但规范说的后浇带不是要留设在梁板的1/3处,而是要求留设在梁板的跨中1/3范围内
。即是在梁板的跨中1/3范围内任何部位都是可以的。
大家正在搜
相关问题
筏形基础施工操作程序有哪些?
请问筏形基础施工完成后上部还要浇筑钢筋混凝土底板吗
跨度多少留置后浇带
后浇带的规范要求
主楼超过多少米后要设置后浇带?是哪本规范的要求?
请各个大大帮帮我,主楼超过多少米后要设置后浇带,是那本规范要...
后浇带如何设置及其要注意的地方
基础梁跟底板可以一起浇筑么