44问答网
所有问题
高层建筑混凝土等级最低标号不能低于多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-04-17
以下引用《高规》:4.5.2 现浇楼盖的
混凝土强度等级
不宜低于C20、不宜高于C40。6.1.8 现浇框架梁、柱、节点的混凝土强度等级,按一级
抗震等级
设计时,不应低于C30;按二~四级和非抗震设计时,不应低于C20。6.1.9 现浇框架梁的混凝土强度等级不宜大于C40;框架柱的混凝土强度等级,
抗震设防烈度
为9度时不宜大于C60,抗震设防烈度为8度时不宜大于C70。7.2.1 剪力墙结构混凝土强度等级不应低于C20;带有筒体和短肢剪力墙的剪力墙结构的混凝土强度等级不应低于C25。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3VYW6WWGK.html
其他回答
第1个回答 2013-04-17
规范上要求最少为C30
第2个回答 2013-04-17
C30
相似回答
高层建筑混凝土等级最低标号不能低于多少?
答:
不小于
C25
混凝土
强度
等级
如何划分?
答:
1、不加钢筋的混凝土一般都低于C25
,用于扩大基础、垫层;2、普通钢筋混凝土一般都大于等于C25,小于等于C35,适用于柱、墙、小型梁、版;3、预应力钢筋混凝土一般不小于C35,用于大型梁、版、塔;4、超高标号混凝土一般都大于C60,用于特殊结构,如特高大厦的底部、大型桥梁的塔座等。混凝土,简称为“砼...
高层建筑
用商品
混凝土
是什么型号
答:
高层建筑选用商品混凝土型号需要遵循如下原则:1、抗震设计时,
一级抗震等级框架梁、柱及其节点的混凝土强度等级不应低于C30
。2、筒体结构的混凝土强度等级不宜低于C30。3、作为上部结构嵌固部位的地下室楼盖的混凝土强度等级不宜低于C30。4、转换层楼板、转换梁、转换柱、箱型转换结构以及转换厚板的混凝土强度...
高层建筑
抗震设计对
混凝土
材料要求?
答:
(1)混凝土的强度等级,
抗震等级为一级的框架梁、柱、节点核心区、框支梁、框支柱不应低于C30;构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件不应低于C20
。并且,混凝土结构的强度等级,在9度时不宜超过C60,在8度时不宜超过C70。(2) 普通钢筋的强度等级,纵向受力钢筋宜采用HRB335级和HRB400级热轧钢筋;...
大家正在搜
高层建筑混凝土标号
高层建筑混凝土强度等级
18层高层的混凝土标号
高层建筑混凝土楼板国家标准
高层建筑如何浇筑混凝土
高层建筑混凝土浇筑方式
高层建筑混凝土
高层建筑混凝土技术规程
超高层混凝土标号
相关问题
高层建筑混凝土等级最低标号不能低于多少?
为什么高层建筑混凝土标号不宜大于c40,是由于容易出现裂缝还...
高层建筑用商品混凝土是什么型号
高层建筑混凝土等级都按设计要求提高一级是好是坏?
请问高层建筑混凝土结构为什么有多种混凝土标号?
15538平米的剪力墙高层住宅混凝土含量最低多少
高层建筑混凝土的结构体系有哪几种?其优缺点及适用范围是什么
高层建筑里混凝土楼面的混凝土强度等级一般是多大啊?